Search found 7 matches

by mazaki
Sun 04 Mar, 2012
Forum: Historie budowy domów
Topic: Z79 Zalew Zegrzyński k.Warszawy
Replies: 118
Views: 260980

Budowa jak widzę wre. Nie sądziłem, że zdjęcia z badań będą cieszyły się aż tak dużą popularnością :) Próba zadymiania dowiodła, że budynek został wykonany dosyć szczelnie. Na załączonych termogramach widać pewne niejednorodności, niewielkie ale wynikające z przyjętego układu konstrukcyjnego budynku...
by mazaki
Fri 10 Feb, 2012
Forum: Test szczelności budynku - blower door
Topic: W temacie szczelności
Replies: 46
Views: 137047

Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Rzeczywiście, spośród przebadanych przez nas do dnia dzisiejszego drewnianych domów ten jest najszczelniejszy. Gratuluję zarówno Wykonawcy jak również Inwestorowi.
Pozdrawiam, Piotr Kosiński
by mazaki
Sun 25 Apr, 2010
Forum: Test szczelności budynku - blower door
Topic: W temacie szczelności
Replies: 46
Views: 137047

Badanie zależy od odległości do klienta. Koszt badania, przygotowania raportu, to w przypadku domku jednorodzinnego kwota ok. 1000-1500 zł. W zależności od dostępności dokumentacji, ilości obiektów do zbadania, przygotowania budynku do badań, cenę można negocjować. Istotna jest jednak odległość do k...
by mazaki
Thu 04 Feb, 2010
Forum: Test szczelności budynku - blower door
Topic: W temacie szczelności
Replies: 46
Views: 137047

Odpowiadam w sprawie kosztów. Dla średniej wielkości domków na terenie regionu olsztyńskiego - do 100 km od miasta jest to kwota ok 1000 - 1500 + VAT. Cena obejmuje badanie, wykrywanie nieszczelności, wykonanie obliczeń oraz sporządzenie wymaganego raportu z badań. W przypadku dalszych obiektów nale...
by mazaki
Wed 03 Feb, 2010
Forum: Test szczelności budynku - blower door
Topic: W temacie szczelności
Replies: 46
Views: 137047

Ja również bardzo chętnie wejdę do współpracy.
by mazaki
Wed 03 Feb, 2010
Forum: Test szczelności budynku - blower door
Topic: W temacie szczelności
Replies: 46
Views: 137047

Koszt zależy m.in. od odległości oraz od dostępności do projektu celem wykonania obliczeń.
by mazaki
Wed 03 Feb, 2010
Forum: Test szczelności budynku - blower door
Topic: W temacie szczelności
Replies: 46
Views: 137047

W temacie szczelności

Witam serdecznie! Po przeprowadzeniu kilku badań, mogę podzielić się z Wami spostrzeżeniami odnośnie szczelności. Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2009 zmieniającym poprzednie wymagana prze...

Go to advanced search