Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.

Techniczne aspekty projektów domów szkieletowych
Post Reply
Haas360
Posts: 3
Joined: Tue 13 Apr, 2021

Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.

Post by Haas360 » Tue 13 Apr, 2021

Dzień Dobry,
Mam pytanie odnośnie zastosowania dodatkowych zastrzałów na rogach budynku aby zachować jego sztywność.
Projektant założył że ciężar własny budynku jest wystarczający dla zachowania sztywności ścian, natomiast kierownik budowy ma ku temu wątpliwości. Podczas wykonywania obliczeń obciążeń boczny wiatr nie został wzięty pod uwagę. Zastanawiam się czy powinienem cisnąć projektanta żeby przeliczył wszystko czy też szkoda tracić nerwy. Jak prosiliśmy o odniesienie się do tego czy dodatkowe zastrzały powinny zostać umieszczone to otrzymaliśmy informacje że budynek jest zaprojektowany zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. Sam Budynek jest piętrowy, z Garażem dwu stanowiskowym w bryle. powierzchnia całkowita około 230 m2, bryła nieregularna.


toja
Posts: 451
Joined: Sun 04 Mar, 2012

Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.

Post by toja » Tue 13 Apr, 2021

Odpowiedź projektanta brzmi sensownie, "szkielet" nie musi mieć zastrzałów żeby zachować sztywność. Jednak KB nie powinien budować jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości.
No i koło się zamknęło.
Zależy do kogo masz większe zaufanie. Takim formalnym rozwiązaniem jest ustosunkowanie się projektanta do uwag KB w książce budowy - o ile masz projekt wykonawczy, a nie tylko podkładkę, czyli projekt budowlany do pozwolenia.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.

Post by Wojciech Nitka » Tue 13 Apr, 2021

Dla lepszego zrozumienia tematu - dawać zastrzały czy nie dawać - podaj układ warstw w ścianie.

Haas360
Posts: 3
Joined: Tue 13 Apr, 2021

Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.

Post by Haas360 » Wed 14 Apr, 2021

Image
To ściana zewnętrzna.
Mam projekt budowlany i wykonawca wykonał projekt warsztatowy konstrukcji budynku.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.

Post by Wojciech Nitka » Wed 14 Apr, 2021

Żadnych zastrzałów nie potrzebujesz; płyt OSB usztywnia całkowicie ściany. Tylko po co 15 mmm, wystarczy 12 mm.
Układ bym trochę zmienił:
.....
- konstrukcja nośna wypełniona wełną.
- płyta OSB/2
- opóźniacz pary,
- ruszt wypełniony wełną (miejsce na instalacje elektryczne i puszki). Grubość wełny nie może przekroczyć 1/2 grubości głównej izolacji.
- płyta gipsowo-kartonowa.

Haas360
Posts: 3
Joined: Tue 13 Apr, 2021

Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.

Post by Haas360 » Wed 14 Apr, 2021

Ok, dziękuję za odpowiedź

toja
Posts: 451
Joined: Sun 04 Mar, 2012

Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.

Post by toja » Wed 14 Apr, 2021

Tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z przedmówcą - grubość poszycia jest wartością wynikającą z obliczeń i chociaż najczęściej "wystarczy" 12 mm płyty OSB to zdarza się również 15 mm.