Dzień Dobry,
Mam pytanie odnośnie zastosowania dodatkowych zastrzałów na rogach budynku aby zachować jego sztywność.
Projektant założył że ciężar własny budynku jest wystarczający dla zachowania sztywności ścian, natomiast kierownik budowy ma ku temu wątpliwości. Podczas wykonywania obliczeń obciążeń boczny wiatr nie został wzięty pod uwagę. Zastanawiam się czy powinienem cisnąć projektanta żeby przeliczył wszystko czy też szkoda tracić nerwy. Jak prosiliśmy o odniesienie się do tego czy dodatkowe zastrzały powinny zostać umieszczone to otrzymaliśmy informacje że budynek jest zaprojektowany zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. Sam Budynek jest piętrowy, z Garażem dwu stanowiskowym w bryle. powierzchnia całkowita około 230 m2, bryła nieregularna.
Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.
Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.
Odpowiedź projektanta brzmi sensownie, "szkielet" nie musi mieć zastrzałów żeby zachować sztywność. Jednak KB nie powinien budować jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości.
No i koło się zamknęło.
Zależy do kogo masz większe zaufanie. Takim formalnym rozwiązaniem jest ustosunkowanie się projektanta do uwag KB w książce budowy - o ile masz projekt wykonawczy, a nie tylko podkładkę, czyli projekt budowlany do pozwolenia.
No i koło się zamknęło.
Zależy do kogo masz większe zaufanie. Takim formalnym rozwiązaniem jest ustosunkowanie się projektanta do uwag KB w książce budowy - o ile masz projekt wykonawczy, a nie tylko podkładkę, czyli projekt budowlany do pozwolenia.
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.
Dla lepszego zrozumienia tematu - dawać zastrzały czy nie dawać - podaj układ warstw w ścianie.
Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.
To ściana zewnętrzna.
Mam projekt budowlany i wykonawca wykonał projekt warsztatowy konstrukcji budynku.
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.
Żadnych zastrzałów nie potrzebujesz; płyt OSB usztywnia całkowicie ściany. Tylko po co 15 mmm, wystarczy 12 mm.
Układ bym trochę zmienił:
.....
- konstrukcja nośna wypełniona wełną.
- płyta OSB/2
- opóźniacz pary,
- ruszt wypełniony wełną (miejsce na instalacje elektryczne i puszki). Grubość wełny nie może przekroczyć 1/2 grubości głównej izolacji.
- płyta gipsowo-kartonowa.
Układ bym trochę zmienił:
.....
- konstrukcja nośna wypełniona wełną.
- płyta OSB/2
- opóźniacz pary,
- ruszt wypełniony wełną (miejsce na instalacje elektryczne i puszki). Grubość wełny nie może przekroczyć 1/2 grubości głównej izolacji.
- płyta gipsowo-kartonowa.
Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.
Ok, dziękuję za odpowiedź
Re: Sztywność ścian w konstrukcji szkieletowej.
Tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z przedmówcą - grubość poszycia jest wartością wynikającą z obliczeń i chociaż najczęściej "wystarczy" 12 mm płyty OSB to zdarza się również 15 mm.