Czy technologia budowy domów szkieletowych dopuszcza stosowanie jako elementy konstrukcyjne następujących przekrojów: ściany zewnętrzne 100x50 z rozstawem co 60 cm, strop przy poddaszu użytkowym 180x60 z rozstawem co 70 cm, krokwie 180x60 z rozstawem co 70 cm. Firma DOMEK chyba jako jedyna w Polsce stosuje przekrój 100x50 z rusztem instalacyjnym 50 x 30 na ściany zewnętrzne. Jest to o tyle dziwne, że będąc członkiem SDD zobowiązała się do stosowania przekroju o szerokości co najmniej 120 mm. Czy taka konstrukcja domu zapewnia jego stabilnośc i odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną. Może Prezes SDD wypowiedział by sie w tej kwestii, bo chyba stowarzyszenie powinno grupowac firmy stosujące technologie sprawdzoną i zgodną z zasadami budownictwa szkieletowego. Inne firmy stosuja takie przekroje na ściany wewnętrzne.
juz sam rozstaw co 60 cm jest ciekawy i jak pisza ludzie, którzy siedza w branzy za oceanem (mam taka opinię i powiesiłem ją swego czasu na forum) nie powinno się tego uzywać, poniewaz prowadzi to do pofalowania scian. Szczególnie jesli budyneczek jest wiekszy.
idąc dalej - nie na darmo miarki w stanach maja podział co 16" czyli ok. 40cm.
Własne sobie taką zamówiłem u znajomych, bede miał w wakacje:)
idąc dalej - nie na darmo miarki w stanach maja podział co 16" czyli ok. 40cm.
Własne sobie taką zamówiłem u znajomych, bede miał w wakacje:)
-
- Posts: 1601
- Joined: Sun 21 Aug, 2005
- Location: Siedlce
- Contact:
Moge sie mylic, ale wydaje sie ze konstruktor zle dokonal obliczen.
Z obliczen na szybko...
Sam przekroj 100x50mm daje powierzchnie przenoszenia obciazen 5000mm2, to jest okolo 7% mniejsza od typowego (38x140 pow. 5320). Problem jednak jest w rozstawie, gdzie jest roznica ponad 30%.
W samym projekcie obliczenia moga sie zgadzac przy uwzglednieniu typowych wartosci obciazen. Problem sie moze pojawic jednak, gdy zechcesz zmienic n.p. blachodachowke na ceramiczna.
Z obliczen na szybko...
Sam przekroj 100x50mm daje powierzchnie przenoszenia obciazen 5000mm2, to jest okolo 7% mniejsza od typowego (38x140 pow. 5320). Problem jednak jest w rozstawie, gdzie jest roznica ponad 30%.
W samym projekcie obliczenia moga sie zgadzac przy uwzglednieniu typowych wartosci obciazen. Problem sie moze pojawic jednak, gdy zechcesz zmienic n.p. blachodachowke na ceramiczna.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Domek sp. z o.o. c.d.
Wynika więc z tego zestawienia, że ze względów konstrukcyjnych wystarcza przekrój 38x89 co 400 mm. Ale czy dla konstrukcji z poddaszem użytkowym krytym dachówką cementową przekrój belek 50x100 w rozstawie osiowym powiększonym do 600 mm jest naprawdę wystarczający? Ponadto, z innej beczki: w układzie firmy Domek ostatnia wewnętrzna warstwa izolacji termicznej umieszczonej w ruszcie instalacyjnym nie jest osłonięta folią paroizolacyjną, folia umieszczona jest przed tą warstwą w następującym układzie: styropian na elewacji - wełna z paroizolacją w konstrukcji nośnej 50x100 - wełna bez paroizolacji w ruszcie instalacyjnym 50x30, osłonięta płytą K-G. Czy taki układ jest technologicznie dopuszczalny i nie będzie skutkował stopniowym zawilgoceniem tej niezabezpieczonej warstwy wełny, nawet przy sprawnej wentylacji - w standardzie firmowym jest bowiem rekuperacja. Firma Domek w swoich rozwiązaniach jest chyba nieco niekonwencjonalna (nadmierna oszczędność materiału ?!) , stąd moje wątpliwości, pomimo rekomendacji SDD, co do jakości proponowanych rozwiązań.
-
- Posts: 1601
- Joined: Sun 21 Aug, 2005
- Location: Siedlce
- Contact:
Chetnie skorzystam.Wojciech Nitka wrote:Panowie, proponuję zapoznać się z przepisami kanadyjskimi dotyczącymi wielkości przekrojów słupków ścian nośych i ich rozstawów. W przypadku konieczności pytan - proszę pytać.
A jak to sie odnosi do pozostalych przepisow budowlanych w Kanadzie?
Zbigo - rozwiazanie ocieplenia i izolacji jest dobre. Porownaj to do materialow montazowych izolacji poddaszy n.p. Ursy.