stropy drewniane w garazu i kotlowni

Posted: Sat 06 Feb, 2010
by adamkt
zastanawia mnie użycie stropów drewnianych w domu, chcialbym aby belki byly widoczne, czy sa jakiej problemy z przepisami p.poz w prawie budowlanym ? chyba nie, ale to nigdy nie jest tak do konca. chcialbym to sobie sam narysowac i dac komus do podbicia ale tez nie chcialbym wyjsc na kompletnego glupka. Zastanawiajaca jest zwlaszcza kotlownia na paliwa stale i garaz.

Posted: Wed 17 Feb, 2010
by jerz100
Witam
Przepisy pożarowe nie określają z czego ma być wykonana konstrukcja stropu określa jedynie jaki warunki powinien spełniać strop pod względem pożarowym i jeżeli te warunki jest sie w stanie spełnic przy drewnianej konstrukcji stopu to niema przeciwwskazań w tym zakresie. W przypadku wądpliwości mozna zwrucić sie do powiatowej komendy straży pożarnej wydział prewencj.

Posted: Wed 17 Feb, 2010
by Kubaty
A jakie to niby przepisy określają "jaki warunki powinien spełniać strop pod względem pożarowym" w domu jednorodzinnym?
Ciekaw jestem, gdyż temat mnie również interesuje. Może Pan podać konkretne przepisy, bym mógł podeprzeć się nimi przy pozwoleniu na budowę.

Posted: Wed 17 Feb, 2010
by jerz100
Po pierwsze "warunki techniczne......" a wszczególności Kasyfikacja pożarowa i z tym związana odporność ogniowa elementów budynków oraz przepisy w zakrwsie dostawu wody na cele gaśnicze i przepisy pozostałe przepisy o ochronie p.poż.

Posted: Wed 17 Feb, 2010
by Kubaty
Może trochę konkretniej i dokładniej? Ogólniki znamy. Jaki konkretnie przepis "warunków technicznych..." mówi o odporności ogniowej stropu w budynku jednorodzinnym?

Posted: Wed 17 Feb, 2010
by jerz100
Hahahahaha, konkretnie to RMI z dnia 12.03.2009 r Dz. U. nr 56 poz. 461 wpowadzający zmiany do "Warunków technicznych ......" ogłoszonych w Dz. U. nr 75 poz. 690 z póżniejszymi zmianami, z dnia 12.04.2002
z tego co mi wiadomo brak tekstu jednolitego, część dotycząca klasyfikacji pożarowej budynków i przepisy p.poż.
Tyle konkretów, a jeżeli bedzie pan potrzebował przetłumaczenia z polskiegio na nasze służe pomocą na pana prośbę.

Posted: Wed 17 Feb, 2010
by Kubaty
Wybaczy Pan, pytałem o konkretny przepis "Jaki konkretnie przepis "warunków technicznych..." mówi o odporności ogniowej stropu w budynku jednorodzinnym?"
Nie potrafi Pan podać czegoś o czym pan pisze? Jak w takiej sytuacji miałbym zamówić u pan projekt jeżeli pan piszesz o czymś o czym nie ma pan pojęcia?
Może wypowiedzą się klienci pana jerz100.

Posted: Wed 17 Feb, 2010
by jerz100
szanowny panie
jest to cały rozdział z wieloma paragrafami poczynając od paragrafu 207.
Przedmiotowy rozdział dotyczy wymogów jakie są stawiwne budynkom jak odnajdzie pan powyższy tekst RMI odnośnie "warunków technicznych.... " bedzie pan wiedział o czym piszę.
znajdzie pan w/w Dz.U. na stronie www.abc.com.pl

Z poważaniem

Posted: Sun 28 Feb, 2010
by adamkt
Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

4) ZL IV - mieszkalne,

niski (N) "B" "B" "C" "D" "C"

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM określa poniższa tabela:

Q Ł 500 "E" "D" "C" "B" "B"
§ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
budynek mieszkalny jednorodzinny to: "budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku

§ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,

2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) o kubaturze brutto do 1.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
c) o kubaturze brutto do 1.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną,

3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.
Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop1) ściana zewnętrzna1),2) ściana wewnętrzna1) przekrycie dachu3)
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 R E I 120 E I 120 E I 60 E 30
"B" R 120 R 30 R E I 60 E I 60 E I 304) E 30
"C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 154) E 15
"D" R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-)
"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) -nie stawia się wymagań.
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.
2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień:

1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej:

a) ZL IV,
b) PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 MJ/m2,

2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1.000 MJ/m2,

3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV.
220. 1. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż określona w tabeli:


Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej
ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć
1 2 3 4
Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW E I 60 E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW E I 60 E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 E I 60 E I 30
- w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) E I 120 E I 120 E I 60
Skład paliwa stałego i żużlownia E I 1201) E I 1201) E I 601)
Magazyn oleju opałowego E I 120 E I 120 E I 60

1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można umieszczać kotłów na paliwo stałe w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (ani stały, ani czasowy). Potrzebne jest wydzielone pomieszczenie techniczne o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m (dopuszcza się wysokość 1,9 m w istniejących budynkach), w którym możliwe jest spełnienie następujących warunków:
· wykonanie wystającego 5 cm ponad poziom podłogi fundamentu, na którym stanie kocioł;
· wykonanie kratki ściekowej w podłodze;
· wykonanie w całym pomieszczeniu podłogi z materiałów niepalnych, a jeśli to niemożliwe, obicie jej w miejscu, gdzie stanie kocioł, blachą stalową grubości 0,7 mm - tak by sięgała 0,5 m od krawędzi kotła;
· zamontowanie sztucznego oświetlenia (dobrze, jeśli w pomieszczeniu kotłowni może być również oświetlenie naturalne);
· zapewnienie swobodnego dostępu do kotła umożliwiającego jego czyszczenie i konserwację, a w tym celu - zachowanie minimalnych odległości kotła od ścian:

- 0,7 m od tyłu,

- 1,0 m z boków,

- 2,0 m od przodu kotła do przeciwległej ściany;
· wykonanie wentylacji grawitacyjnej składającej się z następujących elementów:

- nawiewu zapewniającego stały dopływ powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór o przekroju min. 200 cm kw. umieszczony na wysokości do 1 m nad podłogą,

- wywiewu przez oddzielny kanał wentylacyjny o przekroju minimum 14×14 cm, z wlotem umiejscowionym pod sufitem i wylotem wyprowadzonym ponad dach.

Ponadto jeśli w kotłowni ma się znajdować skład paliwa, to odległość między nim a kotłem nie powinna wynosić mniej niż 40 cm (niektórzy producenci kotłów zalecają nawet 100 cm).

Instalacja grzewcza

Kiedyś do kotłów na paliwa stałe wykonywało się tylko instalacje grzewcze typu otwartego z obiegiem grawitacyjnym. Obecnie możliwości jest więcej.
· Instalacja otwarta czy zamknięta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) kotły na paliwa stałe mogą pracować wyłącznie w instalacji typu otwartego. Taka instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, które mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia - otwartym naczyniem przelewowym zamontowanym powyżej najwyższego punktu instalacji (zazwyczaj najwyżej położonego grzejnika).

Takie rozwiązanie pociąga jednak za sobą konkretne ograniczenia. Po pierwsze, woda ma stały kontakt z powietrzem, co przyspiesza proces korozji grzejników. Po drugie, czasem trudno znaleźć miejsce na naczynie przelewowe. Po trzecie, utrudnione jest zastosowanie - jako wspomagającego urządzenia grzewczego - kotła gazowego (większość wiszących kotłów gazowych może pracować wyłącznie w instalacjach typu zamkniętego).

Z tego względu często stosuje się rozwiązanie polegające na podzieleniu instalacji centralnego ogrzewania na instalację typu otwartego, w której znajduje się kocioł, oraz instalację typu zamkniętego z grzejnikami. W takiej podzielonej instalacji naczynie przelewowe może się znajdować bezpośrednio w pomieszczeniu kotłowni; tamże można umieścić naczynie przeponowe zabezpieczające instalację typu zamkniętego.

Posted: Sun 28 Feb, 2010
by adamkt
Są to informacje ktore znalazłem w WT z 2003 roku. Nie rozumiem dla czego "ktoś" robi z tego wielką tajemnicę. pozdrawiam.

Posted: Sun 28 Feb, 2010
by jerz100
To nie żadna tajemnica, wystarczy przeczytać i wszystko jasne.

Dz. U. są ogólnie ostępne

Posted: Sun 28 Feb, 2010
by jerz100
Ostatnia nowelizacja WT była w 2009 roku rato sie gnąc po najnowsza wersję.

Posted: Sun 28 Feb, 2010
by adamkt
"1. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż określona w tabeli:

Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej
ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć
1 2 3 4
Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW E I 60 R E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW E I 60 R E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 R E I 60 E I 30
- w budynku wysokim (W)
i wysokościowym (WW) E I 120 R E I 120 E I 60
Skład paliwa stałego i żużlownia E I 120*) R E I 120*) E I 60*)
Magazyn oleju opałowego E I 120 R E I 120 E I 60


*) Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej.";

Czyli nie zmienia sie nic dla budynków jednorodzinnych, Jak to się ma w praktyce projektowej ? Myślę przyjąć drewno heblowane, a w kotłowni zastosować na sufit płyty gipsowe.