Page 1 of 1

Ochrona przeciwpożarowa bez płyty g-k

Posted: Thu 27 Sep, 2018
by Projektutopia
Witajcie, mam dylemat na etapie wczesnego projektowania. Zaplanowałem sobie domek drewniany, ale nie chcę w nim widzieć płyt gipsowo kartonowych. Wykończenie ścian wewnętrznych i elewację zewnętrzną planuję z drewna.
Wiem że płyty gk pełnią ważną rolę w zwiększeniu nośności ogniowej. Poszukuję w sieci materiłu alternatywniego, który nie zwiększy znacznie grubości ściany a zapewni odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Myślałem o impregnacie nakładanym na konstrukcję lub folii mocowanej do poszycia wewnętrznego.

Czy ktoś z was spotkał się z tego typu rozwiązaniem spełniającym polskei przepisy? Jak to się robi za granicą?

Re: Ochrona przeciwpożarowa bez płyty g-k

Posted: Thu 27 Sep, 2018
by toja
Sprecyzuj proszę pojęcie
odpowiednie standardy bezpieczeństwa
- albo nic nie musisz robić, albo w ogóle nie będziesz mógł budować z drewna.

Re: Ochrona przeciwpożarowa bez płyty g-k

Posted: Thu 27 Sep, 2018
by hutal
Szczerze mówiąc nie znam alternatywy i nie wydaje mi się, żeby istniała. Chyba będziesz musiał skorzystać z g-k.

Re: Ochrona przeciwpożarowa bez płyty g-k

Posted: Thu 27 Sep, 2018
by Projektutopia
toja wrote:Sprecyzuj proszę pojęcie
odpowiednie standardy bezpieczeństwa
- albo nic nie musisz robić, albo w ogóle nie będziesz mógł budować z drewna.
Przepraszam za opieszałość.

Chodzi mi o minimalne wymagania jakie muszę spełnić, żeby dostać pozwolenie na użytkowanie i móc się wprowadzić.

Domyślam się że wiążące jest prawo budowlane oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WT mówią że:
§ 207. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający
w razie pożaru:
1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
4) możliwość ewakuacji ludzi,
Pytanie brzmi, jak w praktyce zrealizować te wymagania, bez użycia gk.

Re: Ochrona przeciwpożarowa bez płyty g-k

Posted: Thu 27 Sep, 2018
by toja
Jak zwykle jest kilka "jeżeli", o których nie piszesz. Ostateczną odpowiedź uzyskasz od swojego projektanta, który przeanalizuje te wszystkie "jeżeli".
Idąc na skróty - prawdziwym jest twierdzenie, że dla domu jednorodzinnego, niskiego, wolnostojącego, bez otwartych palenisk i odpowiednio usytuowanego na działce płyta GK nie jest potrzebna do spełnienia wymagań paragrafu 207.1.
Ale... - patrz pierwszy akapit.