Page 1 of 1

poprawne warstwy w scianie

Posted: Tue 30 Apr, 2019
by Darek Sarnowski
Witam,
Czy będzie poprawnie jeśli tak wykonam?
konstrukcję szkieletowa mam o glebokosci 14cm i w tej grubości bedzie wełna szklana 5+10cm
Od wewnątrz będzie w kolejnosci GK, folia paroszczelna, łaty w poprzek i wełna szklana 5cm
Od zewnątrz płyta osb 3 gr. 12 mm i na to poziome łaty 40/60 w rozstawach na szerokosc wełny czyli 60cm, pomiedzy łaty wełna mineralna gr. 5 cm a do rusztu deski w pionie na pióro wpust.
Pytanie czy jest konieczna pod tą pionową deskę elewacyjna zewnętrzną jeszcze wiatroizolacja?
W około okien wykleję szczelna na wodę opadową wiatroizolację ale płyta osb pomiedzy 2 warstami welny wydaje mi sie wystarczającą wiatroizolacją
Pozdrawiam
Darek Sarnowski

Re: poprawne warstwy w scianie

Posted: Wed 01 May, 2019
by Wojciech Nitka
- płyta GK,
- łaty w poprzek i wełna szklana 5 cm,
- folia paroszczelna,
- konstrukcja wypełniona izolacją cieplna,
- płyta osb 3 gr. 12 mm,
- ruszt pionowy grub. 5 cm wypełniony izolacją cieplną,
- folia wiatroizolacyjna
- ruszt pionowy grub. 38 cm - dla zapewnienia wentylacji pod okładziną,
- ruszt poziomy grub. 38 cm - dla montażu pionowej okładziny elewacyjnej.

Re: poprawne warstwy w scianie

Posted: Mon 13 May, 2019
by roobik66
Poprawny układ warstw to też obejmuje unikanie nadmiernego nakładu pracy. Jak już się dociepla z zewnątrz to właściwie sensowniej pod wzgledem nakładów pracy jest dać od razu 10 cm , a od wewnątrz nic no może ewentualnie kontrłaty 25mm jako ruszt instalacyjny i przestrzeń refleksyjna dla foli aluminiowej . Większy efekt oszczędności energi cieplnej będzie z tej foli al i przestrzeni refleksyjnej niż z tej wełny 5 cm dodatkowo od wewnątrz. A to układanie wełny miedzy słupkami w dwóch warstwach to też podwójna robota. Co do wiatroizolacji to z zewnątrz trzeba ją oczywiście dać na wełne dodatkową a nie pod wełnę na osb. Co do łat poziomych pod oblicówke pionową to jest jeden ważny detal w tej kwesti , powinny te łaty miec spadek umożliwiający spływ ewentualnej wody/skroplin.

Re: poprawne warstwy w scianie

Posted: Sun 09 Feb, 2020
by pawel wal
do roobik66......nie za bardzo kumam czaczy jesli chodzi o te terminy użyte /kontrłata,oblicówka pionowa/..czy można jakiś rysunek przekrojowy na maila prosić??waleckiph@gmail.com

Re: poprawne warstwy w scianie

Posted: Mon 10 Feb, 2020
by roobik66
Kontrłata to jest listwa 2.5 cm x 5 cm , do nabycia w tartakach od 1 zł za mb. W marketach od 2 zł / mb. A oblicówka to elewacja sucha. Jak znajde na pendrivie jakiejś rysunki to wrzuce tu lub puszcze na maila. A w zasadzie ogrom rysunków wyskoczy w obrazach w internecie po wpisaniu hasła vertical siding details. A ze skandynawskich to kledning details. Kledning ogólnie znaczy elewacja z desek, ale wyskoczy najwięcej tematu pionowego deska deskę bo jest najbardziej popularne.

Re: poprawne warstwy w scianie

Posted: Tue 11 Feb, 2020
by roobik66
Tutaj wrzucam przekroje wykonania elewacji pionowej przy oknie z czego czym bardziej da się odczytac elewacje bez okna. Fotkę paroizolacji alu plus stelaz wyślę na majla bo tu nie przechodzi.

Re: poprawne warstwy w scianie

Posted: Tue 11 Feb, 2020
by roobik66
Tutaj te rysunki od elewacji pionowej i okien, bo tamte pomyłkowo wbiłem

Re: poprawne warstwy w scianie

Posted: Sun 13 Sep, 2020
by Slawomir
Witam, mam podobne pytanie odnośnie wewnętrznych warstw w domku szkieletowym. Konstrukcja 140mm. Wełna mineralna 150,na to folię (żółta), następnie pyta osb 12 mm i płyta gipsowa. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Re: poprawne warstwy w scianie

Posted: Mon 14 Sep, 2020
by Wojciech Nitka
Proponuję układ - od wewnątrz:
- konstrukcja wypełniona izolacją cieplną,
- folia opóźniacza pary,
- rusz drewniany grub. 5 cm, a pomiędzy nim instalacje elektryczne plus izolacja cieplna,
- płyta OSB/2 (jak chcesz) plus płyta gipsowo-kartonowa.