Przekrój sciany - propozycje.

Techniczne aspekty materiałów dla domów szkieletowych
Post Reply
dwronka
Posts: 394
Joined: Sun 17 May, 2009

Przekrój sciany - propozycje.

Post by dwronka » Tue 14 Jul, 2009

Witam w wrześniu rozpoczynam budowę i mam dylemat jakie materiały zastosować.
Pierwsza propozycją patrząc na przekrój sciany od zewnatrz to:
1. tynk mineralny
2. wełna fasadowa fasrock 50 mm
3. membrana wiatroizolacyjna
4. płyta osb 18 mm
5 konstrukcja plus wełna toprock 15 cm
6. paraizolacja aktywna
7.płyta osb 18 mm
8. płyta gipsowa
druga propozycja
1. tynk mineralny
2. płyta steico protect 60 mm
3. wiatroizolacja
4. steico uniwersal 22 mm
5. konstrukcja plus steico flex 16 cm
6. paraizolacja aktywna
7. stecio uniwersal -22 mm
8. plyta gk

Jaki układ wg was bedzie lepiej sprawdzał się w naszych warunkach, jestem skłonny bardziej do wariantu pierwszego z ew zmianą welny mineralnej zewnętrznej na płyty protect oraz zamiast osb - uniwersal.


Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Tue 14 Jul, 2009

Przy klasycznych rozstawach osb od zewnątrz wystarczy gr. 12mm, natomiast wewnątrz jest zbędna a czasami nawet szkodliwa oraz będą problemy z poprowadzeniem przewodów elektrycznych.

burka
Posts: 1
Joined: Wed 06 Jan, 2010
Location: wielkopolska

wełna drzewna czy mineralna

Post by burka » Thu 07 Jan, 2010

Witam Forumowiczów
od pewnego czasu czytam forum. I mam pytanie: czy wełna drzewna jest lepsza od mineralnej? Przeczytałam na jednej stronie, że jej zastosowanie pomaga eliminować efekt szybkiego wychładzania się domu http://www.magbos.com/technologia_szkielet.php - czy tak jest faktycznie, czy to tylko przechwałki aby ściągnąć klientów?
Proszę o Wasze opinie

silencio
Posts: 18
Joined: Sat 30 Apr, 2011
Location: Wrocław

Post by silencio » Mon 02 May, 2011

dwronka,
widze, że poza Grzegorz Szostak, nikt nie odpisał na Twojego posta. Chciałbym odnowić temat, bo sam mam przed sobą dylemat jaki przekrój ściany wybrać. Pisałem już o tym w innym poście - mój architekt wymyślił taką (od zewnątrz):
- tynk
- steico protect 4cm
- płyta fermacell 1cm
- konstrukcja steico wall 45x300+ wełna drzewna
- płyta OSB 1cm
- membrana
- ruszt 4cm + wełna drzewna
- płyta fermacell 1cm
Większość przekrojów, które są oferowane na rynku to wełna szklana + styropian ryflowany, który mi w ogóle tu nie pasuje.
Będę wdzięczny za Wasze zdanie.

JaKuBa
Posts: 225
Joined: Wed 28 Jan, 2009
Location: Wejherowo

Post by JaKuBa » Sat 07 May, 2011

dwronka
a po co Ci takie grube płyty na ścianach? Na zewnątrz dałbym 12 mm a wewnątrz 10 mm. Przejrzyj standardy stowarzyszenia. Oni takie grubości proponują. Cyba, że masz dużo kasy.

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Tue 10 May, 2011

JaKuBa wrote:a wewnątrz 10 mm.
tylko gips ze wzgledu na szkodliwe folmaldehydy w plycie OSB ............

worms
Posts: 23
Joined: Tue 03 May, 2011
Location: wytrzasnąć atomówkę

Post by worms » Fri 13 May, 2011

ilość płyt zawierających formaldehydy wewnątrz nie może przekraczać 1m2 płyty na 1m3 kubatury (tyczy sie osb, mfp, sklejki wodoodpornej itp)
"Wszystko jest trudne nim stanie się proste..." Fuller

DABEKO
Posts: 168
Joined: Mon 22 Nov, 2010

Post by DABEKO » Fri 13 May, 2011

Ponoc mfp i pod tym wzgledem jest lepsza, to jak to w koncu jest?

Krzysiek S.
Posts: 2
Joined: Wed 20 Jun, 2012

Przekrój ściany zewnetrznej

Post by Krzysiek S. » Wed 20 Jun, 2012

Taki przekrój ściany wykonano u mnie.
1. Obiciówka drewniana o wymiarach 20 mm x 121 mm,
2. Ruszt drewniany o wymiarach 25 mm x 50 mm
3. Folia wiatro-izolacyjna
4. Płyta OSB o grubości 12 mm
5. Konstrukcja budynku, kantówka o wymiarach 40 mm x 160 mm
6. Wełna mineralna o grubości 150 mm
7. Folia paro-izolacyjna ( grubość 0,2 mm)
8. Płyta gipsowo-kartonowa (dwukrotne szpachlowanie łączy)

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Wed 20 Jun, 2012

DABEKO wrote:Ponoc mfp i pod tym wzgledem jest lepsza, to jak to w koncu jest?
ma taki same właściwości pod tym względem - 1m2 płyty na 1m3 pomieszczenia - klasa higieny E1.



Post Reply

Return to “Materiały budowlane dla domów szkieletowych”