Dzień dobry,
Jesteśmy w trakcie budowy naszego szkieleciaka o mam pytanie a właściwie dwa:
1) w projekcie na krokwiach mam płytę Osb, potem membranę, kontrakty, łaty i blachodachówkę. Czy membrana nie powinna być na kontraktach żeby była zachowana cyrkulacja powietrza nad osb? Pod osb będzie szczelina bo wełna między krokwiami ma być grubości 15cm a krokiew ma 22cm.
2) czy zastawki ogniowe robi się w ścianach zewnętrznych, czy tylko w wewnętrznych - w projekcie nie ma słowa na ten temat.
Z góry dziękuje za pomoc.
Membrana dachowa
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Membrana dachowa
Ad 1.) - membrana powinna być tak jak w projekcie - na płycie poszycia dachu.
Ad 2.)- zastawki ogniowe wykonuje się także na ściankach działowych prostopadłych do belek stropowych; zastawkę wysokości równej wysokości belki stropowej wstawia się pomiędzy belki stropowe, jak na załączonym zdjęciu.
Ad 2.)- zastawki ogniowe wykonuje się także na ściankach działowych prostopadłych do belek stropowych; zastawkę wysokości równej wysokości belki stropowej wstawia się pomiędzy belki stropowe, jak na załączonym zdjęciu.
Re: Membrana dachowa
Wygląda to trochę jak labirynt. Ciekawe.
Potrzebujesz wysokiej jakości sprzętu? Sprawdź sklep watermark już teraz. Najlepszy sklep jaki możesz znaleźć! Sprawdź pompy do wody
-
- Posts: 11
- Joined: Sun 02 Jan, 2022
Re: Membrana dachowa
Dzień dobry, uprzejmue proszę o odpowiedź .
Początkiem sierpnia konstrukcja szkieletowa domu została " przykryta" membraną dachową i tak sobie stoi po dziś dzień niczym nie zabezpieczona. Membrana nie przecieka ale jest rozcięta w 4 miejscach nad pomieszczeniami domu i podklejona srebrną taśmą wodoodporną. Klejenia od 5 miesięcy nie przeciekają. Chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie czy membrana przebywająca 5 miesięcy na dachu, z podklejonymi dziurami może pozostać czy należy ją wymienić na nową lub może inaczej trzeba zabezpieczyć dziury? Czy działanie słońca nie ujmuje jej właściwości. Załączam zdjęcia dziury zaklejonej i innej przed klejeniem.
Początkiem sierpnia konstrukcja szkieletowa domu została " przykryta" membraną dachową i tak sobie stoi po dziś dzień niczym nie zabezpieczona. Membrana nie przecieka ale jest rozcięta w 4 miejscach nad pomieszczeniami domu i podklejona srebrną taśmą wodoodporną. Klejenia od 5 miesięcy nie przeciekają. Chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie czy membrana przebywająca 5 miesięcy na dachu, z podklejonymi dziurami może pozostać czy należy ją wymienić na nową lub może inaczej trzeba zabezpieczyć dziury? Czy działanie słońca nie ujmuje jej właściwości. Załączam zdjęcia dziury zaklejonej i innej przed klejeniem.
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Membrana dachowa
Sprawdź na stronie producenta - jaką folia ma odporność na promieniowanie UV.
Większość folii ma odporność na promieniowanie UV na ok. 100 dni. Po tym okresie tracą swoje właściwości i... podlegają wymianie.
Większość folii ma odporność na promieniowanie UV na ok. 100 dni. Po tym okresie tracą swoje właściwości i... podlegają wymianie.
-
- Posts: 11
- Joined: Sun 02 Jan, 2022
Re: Membrana dachowa
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Otrzymałam informacje od producenta, że membrana ma wytrzymałość max. 60 dni i na tą chwilę, po ponad 5 miesiącach bez zabezpieczenia jej sprawność wynosi maksymalnie 40%. Czy jest to na tyle istotny element dachu, że powinnam prosić wykonawcę o wymianę, mimo, że membrana nie przecieka?? Jest się o co " bić"?? Nie sądzę, aby wykonawca ochoczo zabrał się do jej wymiany. Pewnie znajdzie wytłumaczenie, aby tego nie zrobić... Natomiast co do rozcięć w membranie, producent napisał, że się zdarzają i wystarczy podkleić je taśmą naprawczą, nie ma to negatywnego wpływu na jej użytkowość ( dotyczy nowej membrany).