Prawidłowy montaż opóźniacza pary

Dyskusja na temat błędów popełnianych w budownictwie szkieletowym.
Santi
Posty: 1
Rejestracja: pt 17 lis, 2017

Prawidłowy montaż opóźniacza pary

Postautor: Santi » pt 17 lis, 2017

Witam,
Chciałbym uzyskać informacje dotyczące montażu opóźniacza pary, problem tkwi w tym, że wykonawca postawił już scianki działowe a nie zamontował opóźniacza pary. Czy owinięcie belek ścian działowych które przylegają do ścian zewnętrznych będzie błędem?
Kolejne pytanie dotyczy montażu opóźniacza pary na stelażu płyt gk ( przyklejanie taśmą dwustronną będzie błędem?
Pozdrawiam i czekam na wskazówki :)


Wojciech Nitka
Posty: 3678
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontaktowanie:

Re: Prawidłowy montaż opóźniacza pary

Postautor: Wojciech Nitka » pt 17 lis, 2017

Powinieneś wymagać demontażu ścianek i założenie pasa opóźniacza pary. Owinięcie belek ścian działowych które przylegają do ścian zewnętrznych - będzie błędem, jak piszesz.
A folię możesz przykleić do stelaża, jak na zdjęciu ...

Obrazek


Wróć do „Najczęściej popełniane błędy w budownictwie szkieletowym”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości