Izolacja poddasza

Dyskusja na temat błędów popełnianych w budownictwie szkieletowym.
Post Reply
Ranze
Posts: 1
Joined: Mon 04 Jan, 2016

Izolacja poddasza

Post by Ranze » Mon 04 Jan, 2016

Witam mam ogromny problem. Jest to pierwsza zima w moim domu szkieletowym i nie miałem pojęcia ze tak będzie to wyglądać. A mianowicie jest to dom z poddaszem użytkowym ocieplenie jakie podała firma która robiła mi dom to 20 cm wełny w ścianach i na strychu. Paląc przez cały dzień dom utrzymuje śr temperaturę ok 24 stopni na dole i ok 20 stopni ma poddaszu. Gdy w nocy piec się wygasi rano na dole jest 20 stopni a na gorze 14-15. Czy to jest normalne w tych domach takie spadki temperatury? Planuje dokupić wełny i na siłę w skosy dopchac wełny. A na stopie położyć jeszcze ok 15cm wełny. Czy wpychanie ma siłę coś da? Tak jak mówiłem jest to nowy dom i nie chciał bym zrywać płyt gk oraz osb aby docieplic. Są jakieś inne nie inwazyjne sposoby na docieplenie? Z góry dziękuję za pomoc.


User avatar
inz_K_Milczarek
Posts: 2
Joined: Thu 07 Jan, 2016

Re: Izolacja poddasza

Post by inz_K_Milczarek » Thu 07 Jan, 2016

Szanowny Panie Ranze,

Przede wszystkim proszę porzucić pomysł „dopychania” kolejnych warstw wełny. Spowoduje to nie zmniejszenie, a zwiększenie lambdy, bowiem izolatorem jest powietrze zawarte między włóknami bazaltowymi a nie sam bazalt - jeżeli za bardzo ściśniemy wełnę, w efekcie otrzymamy zbity materiał o bardzo niskich właściwościach termoizolacyjnych.
Co w takim razie? Polecam montaż płyt poliuretanowych, np. z serii thermano, które posiadają najlepsze właściwości termoizolacyjne i prawidłowo zainstalowane, stanowią znakomite uzupełnienie izolacji z wełny. Dodatkowo płyty z obu stron posiadają okładzinę gazoszczelną, która stanowi istotną izolację dla transportu pary wodnej, minimalizując niebezpieczeństwo jej kondensacji.
Warto zastanowić się jeszcze nad metodą montażu. Do wyboru ma Pan montaż płyt nakrokwiowy (o ile jest taka możliwość), lub podkrokwiowy. W obu wariantach uzyska Pan istotną poprawę izolacyjności termicznej dachu oraz pozbędzie się Pan problemu mostków termicznych, którymi ucieka nam najwięcej ciepła.

W razie pytań, służę pomocą. Pozdrawiam,

inż. Krzysztof Milczarek
specjalista ds. szkoleń w firmie Balex Metal

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Izolacja poddasza

Post by Wojciech Nitka » Thu 07 Jan, 2016

To przecież tylko reklama reklama produktów Balex.
@Renze,
po pierwsze wykonaj badania termowizyjne i sprawdź jak masz ułożoną wełnę i folię opóźniacza pary. Potem dopiero podejmuj stosowne decyzje.

User avatar
inz_K_Milczarek
Posts: 2
Joined: Thu 07 Jan, 2016

Re: Izolacja poddasza

Post by inz_K_Milczarek » Fri 08 Jan, 2016

Panie Wojciechu, nie mogę się z Panem zgodzić. To fakt, że na co dzień prowadzę szkolenia w Balex Metal, co nie oznacza to, że nie mogę użytkownikom forum pomagać w rozwiązywaniu problemów. Jestem zdania, że uczciwie jest, gdy firma wprowadza na rynek swoje produkty, ale równie ważne jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z zakresu ich zastosowania. W tym miejscu widzę skromny kawałek miejsca dla siebie :)

Jeżeli uważa Pan, że rozwiązanie zaproponowane przeze mnie Panu Ranze jest dyskusyjne, będzie mi niezmiernie miło odnieść się do Pańskiej argumentacji.

Zalecam instalację płyt z rdzeniem PIR, bo cechuje je bardzo niska lambda, a to, że polecam konkretny produkt wynika z faktu, że od lat pracuję na tym materiale i uważam go za sprawdzony, ot tyle. Gorąco zachęcam do lektury moich artykułów na innych forach, gdzie również wypowiadam się w charakterze doradcy, ale nie sprzedawcy :)

http://forum.muratordom.pl/showthread.p ... mano/page2

http://forum.muratordom.pl/showthread.p ... ost7021297

Serdecznie pozdrawiam,

inż. Krzysztof Milczarek
specjalista ds. szkoleń w firmie Balex Metal

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Izolacja poddasza

Post by Wojciech Nitka » Fri 08 Jan, 2016

"Izolator THERMANO jest wykonany z pianki PIR, która jest określana w klasyfikacji reakcji na ogień „końcowego zastosowania” jako materiał NIEZAPALNY i NIEKAPIĄCY. Jest to dużo lepsza klasyfikacja niż zwykły styropian, który jest materiałem kapiącym, a przez to stwarzającym duże zagrożenie ogniowe.
THERMANO posiada europejską klasyfikację ognioodporności w badaniu reakcji na ogień Euroklasę E (Euroclass E)
Materiał PIR THERMANO w zastosowaniu na konstrukcji dachu płaskiego z blachy konstrukcyjnej trapezowej został przebadany przez Laboratorium Badań FIRES Eksperci w Zakresie Bezpieczeństwa Ogniowego i na podstawie raportu został oznaczony według klasyfikacji odporności ogniowej: RE 30 / REI 20."
To ze strony - http://www.thermano.eu/thermano/informa ... hy-termano
Może Pan to wytłumaczyć naszym Forowiczom ? Z jednej strony "w klasyfikacji reakcji na ogień „końcowego zastosowania” jako materiał NIEZAPALNY i NIEKAPIĄCY" a z drugiej "THERMANO posiada europejską klasyfikację ognioodporności w badaniu reakcji na ogień Euroklasę E (Euroclass E)". Chyba się kupy nie trzyma.

User avatar
b_r
Posts: 32
Joined: Mon 29 Feb, 2016

Re: Izolacja poddasza

Post by b_r » Mon 29 Feb, 2016

Dziękuję za informacje podane w temacie. Miałem podobny problem oraz na pewno z nich skorzystam

MajorDamage
Posts: 75
Joined: Fri 31 Jan, 2014

Re: Izolacja poddasza

Post by MajorDamage » Tue 01 Mar, 2016

Według mnie to, że wbrew konwekcji cieplej jest na parterze świadczy o brakach izolacji lub jej niestarannym montażu. Zalecałbym wykonanie pomiaru termowizyjnego lub samemu wykonać losowego wglądu (im wyżej tym lepiej i przy oknach dachowych), wycinając płytę g/k. Dość łatwo jest to ustalić ale wydaje się, że bez rozpierduchy się nie obędzie;-)

Fogg
Posts: 13
Joined: Mon 28 Aug, 2017

Re: Izolacja poddasza

Post by Fogg » Mon 28 Aug, 2017

O właśnie, to może być właśnie problem tego typu.

artewel
Posts: 2
Joined: Mon 17 Feb, 2020

Re: Izolacja poddasza

Post by artewel » Mon 17 Feb, 2020

Dzień dobry,
proszę o podpowiedź jak prawidłowo zastosować docieplenie stropu drewnianego pomiędzy drugą kondygnacją a strychem. Nad belkami stropowymi mam położone rury rekuperacyjne. Chcę w kolejności mocować płyty G/K,docieplenie międzykrokwiowe wełną, deski calówki na których zamocowane są rury rekuperacji, docieplenie 10cm wełną, płyty OSB stanowiące podłogę na strychu. Chcę jeszcze ocieplić skosy poddasza na strychu. Proszę o opinię gdzie zastosować paroizolację i ewentualne szczeliny wentylacyjne.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Izolacja poddasza

Post by Wojciech Nitka » Mon 17 Feb, 2020

Po pierwsze - musisz zapewnić przepływ pary wodnej przez strop.
Na Twoim miejscu układ warstw stropu zrobiłbym następująco- od góry:
- płyta OSB - w formie desek ze szczelinami lub z otworami, np. fi 20 co 30 cm,
- docieplenie,
- deski - z zachowaniem szczelin pomiędzy nimi,
- docieplenie międzybelkowe, (piszesz międzykrokwiowe),
- folia opóźniacza pary,
- płyta G/K.

A po co chcesz ocieplać skosy poddasza, jeżeli nie będzie ogrzewane?

artewel
Posts: 2
Joined: Mon 17 Feb, 2020

Re: Izolacja poddasza

Post by artewel » Mon 17 Feb, 2020

Ok. dziękuję za podpowiedź, część strychu prawdopodobnie wygospodaruję na pomieszczenie użyteczne i zrobię ogrzewanie.
Pozdrawiam



Post Reply

Return to “Najczęściej popełniane błędy w budownictwie szkieletowym”