Witam,
Chciałbym uzyskać informacje dotyczące montażu opóźniacza pary, problem tkwi w tym, że wykonawca postawił już scianki działowe a nie zamontował opóźniacza pary. Czy owinięcie belek ścian działowych które przylegają do ścian zewnętrznych będzie błędem?
Kolejne pytanie dotyczy montażu opóźniacza pary na stelażu płyt gk ( przyklejanie taśmą dwustronną będzie błędem?
Pozdrawiam i czekam na wskazówki :)


Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Prawidłowy montaż opóźniacza pary

Post by Wojciech Nitka » Fri 17 Nov, 2017

Powinieneś wymagać demontażu ścianek i założenie pasa opóźniacza pary. Owinięcie belek ścian działowych które przylegają do ścian zewnętrznych - będzie błędem, jak piszesz.
A folię możesz przykleić do stelaża, jak na zdjęciu ...