Witam wszystkich ...
Czesto slysze ze jak cos zostalo połączone na gwozdzie to "zle - nie dosownie", ze o wiele lepiej jak jest skręcone i trace orientacje czy jest az tak duza róznica ? Czy np. przy przygotowywaniu ściany jest duza różnica jak bedzie ona zszyta, od sciany ktora bedzie skręcona? Dzieki za jakies odpowiedzi ...
Pozdrawiam
Wojtek


Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Tue 15 Dec, 2009

Nie ma żadnej konieczności skręcania elementów ścian na śruby. To tylko sztuka dla sztuki, choć znam firmy które tak budują. Ale to zupełnie bez sensu. Wszystkie elementy konstrukcji wystarczy łączyć na zwykle gwoździe, z tym że odpowiedniej długości. Nie ma potrzeby stosowania nawet gwoździ karbowanych czy skrętnych, które znowu zalecane są np. do montażu płyt poszycia podłogi.
Proponuję poczytać - http://www.szkielet.pl/domy_szkieletowe ... dzie&id=13

Greg Olchawski
Posts: 723
Joined: Fri 02 Mar, 2007
Location: Floryda/Poznan

Post by Greg Olchawski » Wed 05 Jan, 2011

Wraz ze wzrostem dlugosci wzrasta tez grubosc gwozdzi.
Istotne jest uzycie wlasciwej wielkosci gwozdzia (dlugosc/grubosc) oraz ich ilosc w zaleznosci od laczonych elementow i sposobow laczenia ich ze soba.
Material (stal) z ktorych zrobione sa gwozdzie jest o wiele lepszy do celow konstrukcyjnych od typowych wkretow zazwyczaj uzywanych w budownictwie. Uzycie wlasciwych wkretow byloby nieoplacalne ze wzgledu na koszty materialu a zwlaszcza instalacji. Czyli sztuka dla sztuki jak to okreslil Wojtek.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Wed 05 Jan, 2011

Wojciech Nitka wrote:Nie ma potrzeby stosowania nawet gwoździ karbowanych czy skrętnych, które znowu zalecane są np. do montażu płyt poszycia podłogi.
Jest potrzeba - kierownik lub inspektor budowy zadowolony. :) Wada - trzeba pokazać palcem, że nietrafione przybicie jest poprawione drugim gwoździem obok, a stary zostaje by nie zniszczyć materiału.

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Wed 05 Jan, 2011

Grzegorz Szostak wrote:Jest potrzeba - kierownik lub inspektor budowy zadowolony. :)
Takiego kierownika czy inspektora nadzoru podgniłbym od razu z budowy - po prostu nie zna się i zaczyna przesadzać. Właśnie tacy są najgorsi.

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Wed 05 Jan, 2011

Wojciech Nitka, to aktualna realizacja gdzie kierownikiem jest ojciec inwestorów. Zastosowanie płyt MFP sprowadziło się do konieczności okazania etykiety z dostawy.

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Thu 06 Jan, 2011

Wojciech Nitka wrote: po prostu nie zna się i zaczyna przesadzać
niestety tak czasem bywa, u mnie np. inspektor probuje wymusic na mnie zastosowanie preta stalowego jako spiecie budynku, mimo iz jest tam konstrukcja balonowa i kazdy slup jest spiety za pomoca belki stropowej co 36,2 cm
Grzegorz Szostak wrote:aktualna realizacja gdzie kierownikiem jest ojciec inwestorów
wspolczuje Grzegorzu, bedzie "wesolo" na budowie.

co do laczenia elementow to moim zdaniem zbijac gwozdziami, moze za wyjatkiem deski terosowej - tu krecic na sruby.

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Thu 06 Jan, 2011

Marcin L wrote:aktualna realizacja gdzie kierownikiem jest ojciec inwestorów
wspolczuje Grzegorzu, bedzie "wesolo" na budowie.
Jest wesoło od początku t.j. dokumentacji. :)
Marcin L wrote:u mnie np. inspektor probuje wymusic na mnie zastosowanie preta stalowego jako spiecie budynku
Poproś o uzasadnienie na piśmie rozwiązań zamiennych. Przed PINB to Ty odpowiadasz za wykonanie i to co zaleca inspektor powinno być odnotowane w dzienniku.
Co do gwoździ używam skrętnych ocynowanych. Często jest tak że dajemy dłuższe, gdy brak krótkich odpowiedniej średnicy.

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Fri 07 Jan, 2011

Jakos udalo sie wytlumaczyc inspektorowi ze to jednak nowy dom a nie stara kamienica ale bylo juz ,,wesolo" :wink: