Nie wiem czy to odpowiedni dzial, ale mam pytanie. Jak mozna prawidlowo rozwiazac problem zalewanego wykopu (woda opadowa , nie gruntowa) na podlozu gliniastym (z 10 m gliny) . Ja proponuje nieco pow. poziomu zalewania zasypac ubitym zwiremi na tym fundamentowac . Ta warstwa zwiru juz wtedy nie bedzie przeciez wysadzinowa i zaglebienie nie musi byc 1.2m. Prosze o jakas podpowiedz lub koncepcje bo kierownik z inwestorem nie bardzo dzialaja.
Wykonać prawidłowe odwodnienie wykopu, usunąć warstwę gruntu, która została rozpulchniona wodą i "bełtaniem" gumiakami, wykonać podkład betonowy - to jedyne co można zrobić w zakresie decyzyjnym kierownika budowy. Wykonywanie pośredniego posadowienia, a takim jest posadowienie na nasypie to poważna sprawa wymagająca projektu. Jeżeli coś w przyszłości się stanie to kierownik, jeżeli się zdecyduje autoryzować takie rozwiązanie, będzie miał kłopoty.
Zwróć się do projektanta, koniecznie z wpisem do dziennika.
Zwróć się do projektanta, koniecznie z wpisem do dziennika.