Witam. Taka sytuacja. Na działce rolnej (zabudowa zagrodowa) inwestor chce postawić 2 budynki w technologi szkieletowej. Budynki mają być od siebie oddalone o 4 m. Będzie to dom mieszkalny (ZL IV) i budynek gospodarczy (PM). WT par.271 mówią o odległości 8m. Czy jest jakiś przepis, który mógłby zredukować tę odległość do pożądanych 4m? Zaznaczam, że oba budynki będą NRO (na ścianach wełna skalna + tynk, na dachu dachówka betonowa). W ścianie budynku gospodarczego 2 okna, a w budynku mieszkalnym - brak (można z tych okien w gospodarczym zrezygnować). Z góry serdecznie dziękuję za rady.
Re: 2 budynki drwniane na jednej działce a kwestie przeciwpożarowe
Na podstawie § 273 ust. 1 r.w.t. odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej nie ustala się, z zastrzeżeniem § 249 ust. 6, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Re: 2 budynki drwniane na jednej działce a kwestie przeciwpożarowe
No to racja opisane bardzo dobrze wszystko dzięki temu że podano artykuły.
-
- Posts: 6
- Joined: Sun 13 Nov, 2016
Re: 2 budynki drwniane na jednej działce a kwestie przeciwpożarowe
No tak, dzięki takim artykułom można dowiedzieć się wiele informacji.