Czym grzać CWU dla 4 osób?

Posted: Tue 24 Jan, 2012
by Rumcais
Ogrzewanie będzie nadmuchem, pozostaje do rozwiązania kwestia grzania wody - macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?

Posted: Tue 06 Mar, 2012
by Rumcais
byłżeby nikt nie miał doświadczeń, ani nawet pomysłów....?

Posted: Tue 06 Mar, 2012
by heferson
Ja mam pompę ciepła powietrze woda ze zbiornikiem 290 litrów.
Działa znakomicie - nie było problemów z ciepłą wodą. Koszt grzania około 40 zł/mc (prąd)

Posted: Tue 06 Mar, 2012
by Rumcais
jaka to pompa? Czy łączyłeś ją z kolektorem słonecznym? I ile taka radość kosztować musi?

Posted: Tue 06 Mar, 2012
by selius
Koszt takiej pompy to ok 10 tys zl, ale moim zdaniem czy to pompa czy kolektory inwestycja szybko sie nie zwroci, chyba ze masz przedszkole w domu i naprawde potrzebujesz duzo cieplej wody...
Jak kolega pisze koszt miesieczny przy pompie ciepla to ok 40 zl, do tego przy duzych mrozach od -20 nie wszystkie pompy dzialaja prawidlowo.
Coraz wiecej osob przekonuje sie ze kolektory to tez nie za dobra inwestycja bo slonca w lato nie ma, chyba ze masz doplate od gminy.
Moim zdaniem najlepiej ogrzewac wode gazem lub z pieca CO, jesli nie ma takiej mozliwosci to zostaje prad.
Jakbys ogrzewal pradem miesieczny koszt dla 4 osob nie powinien przekroczyc 100 zl dla drugiej taryfy.
Takie jest moje zdanie.
Pozdrawiam

Posted: Tue 06 Mar, 2012
by Rumcais
Rozważałem jakiś czas temu PC Aristona (nie pamiętam modelu) z zasobnikiem jakieś 200 litrów, ale zrezygnowałem bo:
1. koszt ogrzania 100l ciepłej wody za pomocą PC tylko przy jej najwyższej sprawności był (nieznacznie) niższy niż gazem, a wszak najwyższą sprawność to ona ma max 2 m-ce w roku
2. koszt pompy to wówczas (jakaś ostra promocja) jakieś 6.700 PLN
3. zasobnik 200l może być kapkę przymały....

Najbardziej popularnym urządzeniem towarzyszącym ogrzewaniu nadmuchowemu są wyroby firmy Richmond - czyli pojemnościowe podgrzewacze z zasobnikami max 200l o mocy kilku, max kilkunastu kW, ale nie bardzo mi się one podobają ze względu właśnie na niewielki zasobnik i małą moc.
Zastanawiałem się nad pewną hybrydą, mianowicie: gazowy, przepływowy piecyk np. Junkersa o mocy ok. 20kW (taki kąpielowy większy) sprzężony z zasobniczkiem powiedzmy 120-150 litrów (elektrycznym), którego rolą byłoby przechowywanie uprzednio podgrzanej wody, na okoliczność większego obciążenia (np. 2 równoległe prysznice w użyciu + ciepła woda do kuchni). Jak się zapatrujecie na taki pomysł, Mędrcy?

Posted: Thu 08 Mar, 2012
by heferson
Pompa ciepła działa głównie poza sezonem grzewczym. W sezonie woda grzana jest z kominka z płaszczem wodnym. Niestety nie miałem dostępu do gazu, jednakże gdyby był robiłbym kociołek 2 funkcyjny. Pompa kosztowała 7 tysięcy - działa od +5 stopni.
Dodatkowa zaleta osusza pomieszczenia, wyrzuca zimniejsze o około 5 stopni powietrze przez anemostaty do salonu (mini klimatyzacja).
Pozdrawiam