Page 1 of 1

Wymiana belek stropowych.

Posted: Thu 22 Nov, 2018
by Macieksz
Dzień dobry,

Jest to jedyne miejsce, które znalazłem w internecie na temat konstrukcji z drewna gdzie nie przelewa się fala hejtu więc z góry przepraszam, ale problem dotyczy nie domu drewnianego, a murowanego ze stropem tradycyjnym.

Problem dotyczy wymiany belek stropowych, które są zjedzone przez kornika. Belki o wymiarach ok. 200x200 w rozstawie 80 cm długość 9,5 m, po środku ściana nośna grubości dwóch cegieł. pomieszczenia nad którym znajduje się strop mają długość 4,2 m. Chcę aby nowe belki były chudsze ale by było ich więcej by strop nie był tak ciężki i nie drgał. Nie mogę znaleźć informacji na temat obliczeń nośności stropu stąd pytanie jakie belki zastosować mowa tu zwykłym nie klejonym drewnie. myślałem o belkach 200x150 w rozstawie 60cm.

Re: Wymiana belek stropowych.

Posted: Fri 23 Nov, 2018
by zbiegusek
Patrzę na strop mojej starej murowanej chałupy i przez analogię potwierdzę, że proponowane rozwiązanie powinno być wystarczające. U mnie było około 200x140(180) w rozstawie osiowym ~80...90cm. Po wymianie belek jest 200x140 w podobnym rozstawie. Poddasze nieużytkowe, mało obciążone.
Gdybym przewidywał, że będzie bardziej obciążane, to dałbym gęsciej - podobnie jak planujesz.

Re: Wymiana belek stropowych.

Posted: Sun 25 Nov, 2018
by Macieksz
Postawię na belki 220x160 wyjdzie rozstaw 56 cm. Poddasze ma być użytkowe, jeśli ktoś dopatruje się błędu proszę o info zaczynam z pracami w styczniu.