WYGIĘTA BELKA NOŚNA

Jak wyremontować stary dom drewniany
Post Reply
HUDO
Posts: 1
Joined: Mon 11 Feb, 2019

WYGIĘTA BELKA NOŚNA

Post by HUDO » Mon 11 Feb, 2019

Witam serdecznie,
Mam kłopot. Nasz dom ma około 60 lat. Został przeniesiony 3 lata temu. W stanie surowym otwartym konstrukcja belki wyglądała dobrze. Po wykończeniu użytkowego piętra, gdy nabrało ono wagi, spowodowało ugięcie belki nośnej. Na długości belki 4,5 m ugięcie wynosi około 5 cm. Wszystkie belki stropowe w momencie przeniesienia domu miały pęknięcia wzdłużne. Sami nie wiemy, czy w związku z ugięciem wspomnianej belki nośnej szpary/pęknięcia nie powiększyły się ... Niektóre szpary mają głębokość około 5 - 6 cm. Chcemy zabezpieczyć konstrukcję stropu. Planujemy zdublować belkę nośną, ewentualnie dodatkowo wesprzeć obie belki w połowie długości słupem nośnym. Prosimy o podpowiedź, czy ten pomysł jest dobry? Czy konieczna jest ekspertyza budynku?

Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Attachments
IMG_20190211_181815_resized_20190211_061843059.jpg
IMG_20190211_181737_resized_20190211_061843346.jpg
IMG_20190211_174924_resized_20190211_060250174.jpg


zbiegusek
Posts: 285
Joined: Thu 27 Apr, 2017

Re: WYGIĘTA BELKA NOŚNA

Post by zbiegusek » Sun 17 Feb, 2019

Nooo... Piękny dom. Piękne wnętrze. O ekspertyzę poproś (złośliwość mode ON) fachowca, który ci to przenosił i poradził że można będzie zrobić użytkowe piętro. (złośliwość mode OFF)
A teraz krytyka proponowanych rozwiązań:
1. Zdublowanie belki nośnej niewiele wniesie przy zachowaniu jej obecnych przekrojów. Zwłaszcza jeżeli chcecie dublera postawić obok obecnej belki. Ta belka (ten podciąg) "na oko" powinna mieć wymiar pionowy przekroju co najmniej 2x większy. Dołożenie drugiej belki pod spodem wcale nie zwiększy sztywności elementu ponieważ będą się one uginać niezależnie. No chyba, że je bardzo dokładnie zwiążecie klejeniem i być może łącznikami mechanicznymi w stanie "wyprostowanym".
2. Postawienie słupa w połowie rozpiętości kapitalnie zniszczy ten openspejs. :)
Aby krytyka była konstruktywna, to musi zawierać propozycje rozwiązań alternatywnych.
1. Wymienić ugięty element na podciąg z drewna klejonego o przekroju dobranym do istniejących obciążeń. (Pomieszamy wtedy stare drewno z nowoczesną technologią.)
2. Zastąpić felerny element stalowym podciągiem. Znów - o parametrach wyliczonych dla rzeczywistych obciążeń stropu. Może to być dwuteownik, a może być kratownica. Wtedy pomieszamy stare drewno z industrializmem.
3. Obecną belkę podeprzeć drugą belką tej samej szerokości, podeprzeć słupem na czas montażu i "obłożyć" pasami blachy postawionej na sztorc. Usunąć słup. Tego rozwiązania nie polecam, bo ciężko będzie dobrze je wyliczyć (chodzi o sztywność skrętną) i wizualnie nic nie daje.

tomaszek23
Posts: 25
Joined: Wed 28 Nov, 2018

Re: WYGIĘTA BELKA NOŚNA

Post by tomaszek23 » Wed 06 Mar, 2019

świetne wnętrze, uwielbiam drewniane belki w domach i mieszkaniach. Widziałem, że staje się to teraz coraz bardziej popularne. A powiedz, jak ci się to sprawdza, zauważyłeś jakieś wady?