Kłopotliwy słup stalowy

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
ladam
Posts: 6
Joined: Mon 20 Sep, 2010
Location: Szczecin

Kłopotliwy słup stalowy

Post by ladam » Fri 24 Dec, 2010

Witam!
Wspólnie ze znajomymi, zdecydowaliśmy się budować bliźniaka w szkielecie.
Adaptowaliśmy projekt typowy(murowany) do techniki szkieletu drewnianego.
Problem polega na tym, że po adaptacji na szkielet duży salon otrzymał dodatkowy słup który niszczy nam koncepcję przestrzennego salonu. Słup podpiera podciągi stalowe.
I tu moje pytanie, czy w konstrukcji szkieletu drewnianego jest jakiś sposób na duże przestrzenie, słyszałem że są to właśnie podciągi stalowe, które zostały w tym przypadku zastosowane, a mimo tego został dostawiony słup.
Dołączam skan konstrukcji
Pozdrawiam i jednocześnie życzę Wesołych Świąt forumowiczom
Attachments
szkielet.jpg


Greg Olchawski
Posts: 723
Joined: Fri 02 Mar, 2007
Location: Floryda/Poznan

Post by Greg Olchawski » Sat 25 Dec, 2010

Jedna sprawa to czy slup podpierajacy powinien tam byc czy nie. Inna to czy stalowe podciagi sa konieczne.

Znajac obciazenia i konkretne materialy (co do rodzaju i przekrojow) jakie wybral projektant, widocznie uznal on ze slup jest konieczny. Ale rozumiem tutaj Twoje zdziwienie bowiem jesli juz wstawia sie stalowe podciagi to na pewno nie po to by podpierac je filarami.

Bardzo malo jest sytuacji w ktorych faktycznie konieczne jest uzycie stalowych podciagow (a co dopiero podpartych). Proponuje porozmawiac z innym inzynierem bardziej obeznanym z technologia szkieletu.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Sat 25 Dec, 2010

jaka jest rozpietosc nad salonem :cool: ...nie sadze zeby nie mozna bylo tego zastapic slupa podciagiem 2teownikowym

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Sat 25 Dec, 2010

ladam, z tego co widzę na rysunku projekt "wykonał" program nie konstruktor. Słup wynikł z określonych przez niego parametrów wyjściowych (m.in. obciążeń własnych i z górnych kondygnacji). Niestety to oprogramowanie nie uwzględnia specyfiki konstrukcji drewnianych co widać po umiejscowieniu m.in. słupów 18 x 18 cm, narożnikach i detalach łączenia ścian.

Jak napisał Greg - skonsultuj projekt z innym konstruktorem. Uzyskanie salonu na parterze około 5 x 7 m z 2 kondygnacjami powyżej (użytkową i nie) rzadko wymaga zastosowania podciągu stalowego.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sat 25 Dec, 2010

Z załączonego rysunku trudno cokolwiek wywnioskować - np. układ ścianek na wyższej kondygnacji, o ila takowa jest - tu nie widać miejsca na schody. Załącz zatem kolejny rysunek - rzut wyższej kondygnacji.
Ponadto z rysunku nie widać żadnych innych elementów konstrukcji dachu oprócz podciągów stalowych i słupów. Jakie się belki stropowe, co ile centymetrów osiowo?
A tak przy okazji - kto zleca projekt architektowi nie mającemu doświadczenia w projektowaniu domów o drewnianej konstrukcji szkieletowe? Jak wyglądają inne elementy konstrukcji budynku, np. dach, a jakie są układy warstw w poszczególnych przegrodach - ścianach zewnętrznych, stropie, dachu?

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Sat 25 Dec, 2010

Z załączonego rysunku trudno cokolwiek wywnioskować
Można dużo. :) (To tak z świątecznym humorem pracującego) :)

ladam
Posts: 6
Joined: Mon 20 Sep, 2010
Location: Szczecin

Post by ladam » Sun 26 Dec, 2010

Witam!
Panie Wojciechu załączam dodatkowe rzuty.
Chyba rzeczywiście projekt który ma już pozwolenie na budowę dam do przejrzenia architektowi który zna się na rzeczy. Może jest wam ktoś taki znany w Szczecinie?

ladam
Posts: 6
Joined: Mon 20 Sep, 2010
Location: Szczecin

Post by ladam » Sun 26 Dec, 2010

Dodatkowe rzuty
Attachments
cc.jpg
aa jpg.jpg
piętro.jpg
rzut parteru jpg.jpg



Post Reply

Return to “Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych”