Odporność ogniowa

Posted: Thu 06 Dec, 2018
by pedros75
Witam Państwa jestem nowym użytkownikiem
mam pytanie w zakresie odporności ogniowej ścian szkieletowych projektowanego budynku. Usytuowanie budynku na działce wymaga odporności ogniowej REI30 ścian zewnętrznych. Czy uzyskanie tej odporności jest możliwe i jeśli tak to czy jest to podparte jakimiś obowiązującymi aprobatami czy badaniami ITB? Na stronie jest artykuł z rozwiązaniami takich ścian ale opartymi na dokumentach austriackich - jak to się ma do naszych przepisów?
Będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam.

Re: Odporność ogniowa

Posted: Sun 13 Jan, 2019
by archikonst
pedros75 wrote:
Thu 06 Dec, 2018
Witam Państwa jestem nowym użytkownikiem
mam pytanie w zakresie odporności ogniowej ścian szkieletowych projektowanego budynku. Usytuowanie budynku na działce wymaga odporności ogniowej REI30 ścian zewnętrznych. Czy uzyskanie tej odporności jest możliwe i jeśli tak to czy jest to podparte jakimiś obowiązującymi aprobatami czy badaniami ITB? Na stronie jest artykuł z rozwiązaniami takich ścian ale opartymi na dokumentach austriackich - jak to się ma do naszych przepisów?
Będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam.
Obecnie aprobaty techniczne zostały zastąpione Europejskimi Ocenami Technicznymi. Jeśli rozwiązanie w Austrii ma w EOT wpisane REI30, to jest to tak samo ważne jak dopuszczenie ITB. Tylko przestrzegam, należy czytać dokładnie i w całości.
Nie załatwia to jednak w pełni problemu. Ściana REI powinna być nierozprzestrzeniająca ognia, a w Polsce zgodnie z zgodnie z §208a warunków technicznych , ściany zewnętrzne są nierozprzestrzeniające ognia, jeśli ten warunek zachowują zarówno na działanie ognia z wewnątrz jak i z zewnątrz, przy czym ocenę nierozpowszechniania ognia dla działania z zewnątrz należy ocenić wg polskiej normy PN-B-02867:2013-06. Norma ta oznacza badanie na żywo całej przegrody. Normę tę można pominąć, jeśli każdy odrębny składnik przegrody posiada klasę reakcji na ogień co najmniej A2-s3,d0, czyli po prostu są niepalne, a drewno jak wiadomo niepalne nie jest. Także niestety są schody, ale na szczęście, budownictwo mieszkalne jednorodzinne nie musi spełniać tych warunków.

Re: Odporność ogniowa

Posted: Thu 07 Feb, 2019
by pedros75
A propos, drewna w szkielecie - niepalne nie jest, ale czy może być niezapalne - czy zabezpieczenie szkieletu np. Fobosem M4 zapewni mu niezapalność i NRO? Klasyfikacja Ogniowa produktu wskazuje, że zabezpiecza on do klasy Bs2,d0 i NRO - tylko czy ma to zastosowanie do szkieletu drewnianego budynku ?

Re: Odporność ogniowa

Posted: Wed 13 Feb, 2019
by archikonst
Tak. Klasy są od najlepszej A do najgorszej F. Ogólnie A oznacza niepalność, a B niezapalność C trodnozapalnośc itd.
Twoje wymagania wskazują, ze chcesz budować coś innego niż dom jednorodzinny.

Przepraszam, że nie sprawdziłem tego wcześniej, ale obliczenia odporności ogniowej dla ścian szkieletowych (tj. zestawów ściennych i stropowych z drewna) można przeprowadzić wg normy PN-EN 1995-2 sekcja 5. Tylko w Polsce mało znana, bo budownictwo szkieletowe rzadkie, a dla domów jednorodzinnych przeważnie nie trzeba określać odporności ogniowej ścian.

Re: Odporność ogniowa

Posted: Fri 22 Jul, 2022
by a15rejka
Witam, a jak się ma kwestia klasyfikacji ściany drewnianego domku letniskowego do NRO? Szkielet ma być drewniany z rusztu 14 cm lub więcej + wypełnienie z wełny mineralnej i od frontu okładzina z desek a od środka dodatkowo 10 cm wełny i również okładzina z desek. Czy jeśli główna konstrukcja będzie zabezpieczona do NRO + ta wełna czy można przyjąć że ściana jest NRO?