Witam Szanowny Forumowiczów,
starałem się przejżeć dokładnie zawartość formu, aby nie zdublować tematu, ale nie udało się .. więc pisze.
Jeżeli coś pominąłem i spamuje to z góry przepraszam.
Proszę doświadczonych kolegów i koleżanki .. o opinie lub podpowiedź.
Na pomieszczeniu o wymiarach 9m x 3,8 m chcę zrobić stropodach o konstrukcji drewnianej, który będzie pełnił funkcję tarasu okazjonalnie użytkowanego. Główna przesłanaka wyboru konstrukcji drewanianej to ciężar jaki będzie działał na fundamenty. Taras ma mieć konstrukcję tzw. odrwóconą.
Mój pomysł na taras jesst taki. Strop na belkach drewnianych długość 400 cm, wysokość 20 cm,szerokość 15 cm, spadek 3%. Rozstęp między belkami 60 cm. Na belki płyty OSB – 3 grubość 30 mm – 2 warstwy (lub deski). Na OSB 2 warstwy papy termozgrzewalnej, na papę styrodur x 50 mm, na to geowłóknina, na to kamyk ok. 30 cm. Pod strop wełna mineralna 20 cm między belki i folia. Na belki sufit z płyt regipsowych. Liczyłem parametry cieplne i są bardzo dobre.
Taras nie będzie intensywnie użytkowany więc nie musi mieć super paramentów obciążeniowych. Chodzi o to, żeby nie wpaść do środka jeżeli na tarasie usiądzie kilka osób przy stoliku do kawy .
Moje wątpliwości dot.
1. Jakie parametry belki (wysokość x grubość x szerokość) przyjąć żeby zapewnić konstrukcji odpowiednią wytrzymałość ?
2. Jaki powinien być rozstęp pomiędzy belkami, które będą układane prostopadle do dłuższego boku ?
3. Czy płyta OSB- 3 spełni swoje zadanie? Wyczytałem, że (OSB 3 – najczęściej spotykany rodzaj płyty, który można wykorzystywać w warunkach o wysokiej wilgotności. Cechuje je wysoka odporność – głównie dzięki temu, że jako spoiwo wykorzystywany jest poliuretanowy klej (warstwa wewnętrzna) oraz żywica melaminowo-uretanowa (warstwy zewnętrzne).Jednak długie zamoczenie w wodzie może powodować pęcznienie krawędzi https://www.castorama.pl/inspiracje-i-p ... wanie.html. Płyta OSB – 4 jest podobno jeszcze bardziej trwała. ).
4. Jaka powinna być grubość płyty OSB lub desek ?
5. Czy w podanej przeze mnie wyżej konstrukcji są błędy
6. Nie wiem jak zrobić „murek oporowy” w tej konstrukcji tarasu dla kamyków żeby się nie zsuwały z dachu oraz ew. mocowania balustrady
7. Każda dobra rada lub praktyka będzie mile widziana .
Serdecznie dziękuje za każde wsparcie.
Pozdrawiam
Irek
Drewniany stropodach pod taras w konstrukcji odwróconej.
Re: Drewniany stropodach pod taras w konstrukcji odwróconej.
Ad 6. Murek oporowy to jedno ale musisz pomyśleć o odwodnieniu tej wanny. :)
Re: Drewniany stropodach pod taras w konstrukcji odwróconej.
Mam wątpliwości co do skraplania się wilgoci. Dokładniej mówiąc jest wysokie prawdopodobieństwo uzyskania "zimnej" płyty OSB i pojawienia się tam wilgoci, ponieważ w czasie opadów woda będzie oziębiać warstwę nośną czyli osb. Wydaje mi się, że warstwa pod OSB powinna być wentylowana.
Re: Drewniany stropodach pod taras w konstrukcji odwróconej.
Dzięki. Zasada tarasu odwróconego jest taka, że woda odparowuje na warstwie kamyczka, a jej nadmiar jest odporowadzany po styrodurze na zewnętrz. Czy może odpowiedzi, na pytania które zadałem ? Dziękuję
Re: Drewniany stropodach pod taras w konstrukcji odwróconej.
Mylisz się - woda dotrze pod XPSa - jak - chociażby pomiędzy płytami.
Re: Drewniany stropodach pod taras w konstrukcji odwróconej.
OK. Czy masz na myśli dotarcie od góry .. przez Styrodur ? Jeżeli tak to pod spodem są dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Przy takim ułożeniu powino być szczelnie. Jeżeli masz na myśli parę wodną od spodu tj. części ogrzewanej mieszkania to rzeczywiście warto o tym pomyśleć, żeby płyta była wentylowana ... Dzięki
Re: Drewniany stropodach pod taras w konstrukcji odwróconej.
Tak, od góry przez styrodur. Woda taka jest zimna w jesieni, podczas roztopów i schłodzi papę wraz z osb. Gdzieś znalazłem indormację jakiej grubości materiał jednorodny powinien być pod takim dachem, żeby było ok.