rozpietość budynku w technologii szkieletowej

Posted: Sat 25 May, 2019
by norwegia2000
Witam bardzo serdecznie wszystkich ,
mam pytanie jak w temacie, tzn. czy jest możliwa konstrukcja budynku uzytkowego w technologii szkieletowej bez stosowania podpór o rozpietości 15,82 m X 30,82 m i wysokości 5 m ?
Z góry dziekuję
Jacek

Re: rozpietość budynku w technologii szkieletowej

Posted: Sat 25 May, 2019
by Wojciech Nitka
Jest to możliwe o ile konstrukcja dachowa zostanie zaprojektowana w systemie MITEK - www.mitek.pl
Większość, albo i wszystkie sklepy np. Lidl posiadają taką konstrukcję.

Re: rozpietość budynku w technologii szkieletowej

Posted: Sat 25 May, 2019
by norwegia2000
Dziekuje za szybką odpowiedz,
Panie Wojciechy, czyli przy tej technologii (przy takich rozpiętościach) najważniejsze są obciążenia konstrukcji dachu? Ściany wtedy są wg standardowej technologii ?