Problem z elewacją

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
bestmmw
Posty: 2
Rejestracja: pn 05 sie, 2019

Problem z elewacją

Post autor: bestmmw » pn 05 sie, 2019

Witam
Poniżej przedstawiam problem jaki mnie nurtuje:
Miesiąc temu podpisałem odbiór domku drewnianego na zgłoszenie 35m2 + 35m2 poddasza. Ogólnie brakowało mu trochę do idealnego wykonania i do dotrzymania terminu, zależało nam aby można było tam już zamieszkać a poprawki wizualne teść miał sam sobie poprawić.
Dzisiaj się dowiedziałem o dużym (prawdopodobnie - czekam na Waszą opinię) problemie - tzn:
Domek ma elewację drewnianą poziomą pióro - wpust ale pióro jest na dole , wpust u góry - woda może dostawać się do wpustu.
Teraz moje pytanie - jestem amatorem ale biorę to na logikę - domyślam się że jest to problem - ale jako doświadczeni w tej branży czekam na WASZĄ poradę co najlepiej zrobić? Czy iść na wojnę z wykonawcą i kazać mu to poprawiać, czy próbować to jakoś uszczelniać i próbować aby zwrócił jakąś część pieniędzy - i jaką? i w jaki sposób to uszczelniać? Czy macie może jakieś inne pomysły? - czy może to jednak nie problem? Na koniec napiszę że zależy teściom na mieszkaniu tam do listopada.
Pozdrawiam


Wojciech Nitka
Posty: 3740
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: Problem z elewacją

Post autor: Wojciech Nitka » pn 05 sie, 2019

Trzeba "iść na wojnę z wykonawcą i kazać mu to poprawiać".
To problem, który może w krótkim czasie, z powodu opadów atmosferycznych - deszcz, śnieg i lód - może doprowadzić do szybkiej destrukcji okładziny elewacyjnej.

bestmmw
Posty: 2
Rejestracja: pn 05 sie, 2019

Re: Problem z elewacją

Post autor: bestmmw » wt 06 sie, 2019

Dzięki - więc będę w weekend z nim rozmawiać o całkowitej poprawie...
Pozdrawiam

sgt_raffie
Posty: 43
Rejestracja: pn 06 mar, 2017

Re: Problem z elewacją

Post autor: sgt_raffie » śr 07 sie, 2019

Odkrecic calosc I poprawic. Nic nie uszczelniac bo to "podcieranie d...szklem". Co to za wykonawca?? (pytanie retoryczne). Przeciez to sa podstawy podstaw. Przy okazji sprawdz czy bedzie zostawione miejsce na prace drewna (nie wciskamy piora we wpust "do konca" tylko zostawiamy pare mm na sezonowe zmiany wymiaru).

Wojciech Nitka
Posty: 3740
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: Problem z elewacją

Post autor: Wojciech Nitka » śr 07 sie, 2019

sgt_raffie pisze:
śr 07 sie, 2019
Przy okazji sprawdz czy bedzie zostawione miejsce na prace drewna (nie wciskamy piora we wpust "do konca" tylko zostawiamy pare mm na sezonowe zmiany wymiaru).
Wpust zawsze powinien być "głębszy" od długości pióra.

sgt_raffie
Posty: 43
Rejestracja: pn 06 mar, 2017

Re: Problem z elewacją

Post autor: sgt_raffie » śr 07 sie, 2019

Ale nie zawsze jest. Do tego scisniecie calosci "do podfrezowania", nawet jak wpust jest dluzszy, uniemozliwia prace drewna (pracuje cala deska, nie tylko pioro/wpust). Dlatego zostawienie luzu jest istotne. Wspominam, bo jesli "wykonawca" zamontowal deski "do gory kolami", to pewnie o tym tez nie wie..



ODPOWIEDZ

Wróć do „Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych”