Uwzględnienie drewnianej okładziny w obliczaniu współczynnika przenikania ciepła ściany

Posted: Mon 09 Sep, 2019
by Kasia H
Szanowne koleżanki i koledzy zastanawiam się czy są materiały naukowe, które podejmują temat okładzin z drewna w obliczaniu współczynnika przenikania ciepła ? Ostatnio natrafiłam na pracę doktorską, która udowadniała izolacyjność zielonych fasad. Chciałam zaproponować okładzinę drewniana jako dodatkową izolację, a nie walor estetyczny. Zastanawiam się także czy elewacja drewniana była badana w kontekście stateczności cieplnej budynku i jaki ma wpływ na niego ?

Re: Uwzględnienie drewnianej okładziny w obliczaniu współczynnika przenikania ciepła ściany

Posted: Mon 09 Sep, 2019
by Wojciech Nitka
Myślę, że warto zapoznać się z EN ISO 6946 – listopad 2004, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia.
Polecam - http://budujzdrewna.pl/technologia/syst ... ntylacyjna
Elewacja drewniana wymaga szczeliny wentylacyjnej pomiędzy okładziną a powierzchnią poszycia pokrytego folią wiatroizolacyjną. Szczelina zapewnia jednakowe oddziaływanie warunków atmosferycznych na obie strony desek, co niweluje skutki wypaczania się desek, spowodowanego nadmiernym zawilgoceniem z jednej strony.

Przy okazji - z chęcią zapoznałbym się z tą pracą doktorską.