Suszenie po impregnacji w autoklawie

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
Andrzej W
Posts: 43
Joined: Sat 08 Jan, 2005
Location: Gdynia

Suszenie po impregnacji w autoklawie

Post by Andrzej W » Sat 08 Jan, 2005

Zastanawiam się, czy drewno poddane konserwacji w autoklawie musi być suszone komorowo czy też wystarczą dwa-trzy miesiące na świeżym powietrzu. Jeśli wilgotność po tym okresie będzie zbyt wysoka to czy praktykowane jest dosuszanie takiego drewna (uprzednio zaimpregnowanego w autoklawie) w komorze.

Andrzej Wąsowski


Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sun 09 Jan, 2005

W zasadzie drewno poddawane impregnacji ciśnieniowej powinno być w miarę wysuszone - sezonowane lub po suszeniu komorowym. Wówczas jest lepsza migracja impregnatu w środek drewna.
Nie ważne czy będziesz teraz suszył komorowo czy sezonował. Ważne byś wbudowywał drewno w miarę suche (ok. 19%), a zamykał drewno (zakładał wełnę i folię paroizolacyjną) w ścianach, stropch czy dachu wówczas kiedy drewno osiągnie wilgotność w granicach 14%.

Andrzej W
Posts: 43
Joined: Sat 08 Jan, 2005
Location: Gdynia

Post by Andrzej W » Sun 09 Jan, 2005

Chodzi mi o to, czy po impregnacji drewno się suszy komorowo czy tez sezonuje. Jaka jest praktyka?

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sun 09 Jan, 2005

Jeżeli możesz drewno sezonować do czasu wyschnięcia, nie ma sensu suszyć komorowo, chyba że chcesz ten proces przyspieszyć.
Drewno suszy się komorowo między innymi dla pozbawienia drewna insektów, zarodników grzybów czy larw owadów. Ty masz to już zrobione. Nie widzę więc sensu szuszenia tego drewna komorowo.

Andrzej W
Posts: 43
Joined: Sat 08 Jan, 2005
Location: Gdynia

Post by Andrzej W » Sun 09 Jan, 2005

Dzięki, właśnie o to mi chodzi. A ile, tak z grubsza, może trwać sezonowanie od autoklawu do 19%? 2-3 miesiące wystarczy czy raczej dłużej?

Andrzej W
Posts: 43
Joined: Sat 08 Jan, 2005
Location: Gdynia

Post by Andrzej W » Sun 09 Jan, 2005

No to jeszcze jedno pytanie. Na jakim etapie zaizolować podlogę nad pustką podpodłogową? Chyba trzeba to robić od spodu ale u mnie tej przestrzeni pod podłogą będzie mało. W skrajnym wypadku, myślę, że nie więcej niż 40-60cm więc ze względu na dostęp powinienem to robić przed położeniem podłogi. Z drugiej strony, szkielet ścian stoi na płycie OSB tak więc jeśli chciałbym zaizolować podłogę przed jej położeniem
to chwilowo zostałyby przerwane prace nad konstrukcją ścian. Dodatkowo, z tego co Pan mówi, wynika, że jeśli wilgotność drewna na konstrukcję jest > od 14% to powinienem poczekać z izolacją
aż konstrukcja doschnie (do tychże 14%). Reasumując: wygląda, że powinienem drewno na konstrukcję podłogi parteru dosuszyć do 14% i podłogę parteru zaizolować od razu podczas stawiania konstrukcji ale może ma Pan lepszy pomysł?

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sun 09 Jan, 2005

Co do sezonowania drewna- wszystko zależeć będzie od warunków atmosferycznych.
Izolację możesz oczywiście założyć przed położeniem podłogi. Jak to wykonać znajdziesz tutaj - http://szkielet.com.pl/wymagania/15.php
Pamiętać jednak musisz, że jeżeli założysz izolację w podłodze, to co się z nią stanie kiedy przydzie deszcz, a nie będzie jeszcze dachu? To jest największe niebezpieczeństwo.

Guest

Post by Guest » Sun 09 Jan, 2005

Dzięki