Post by Andrzej W » Sun 13 Feb, 2005

Mam pytanie dotyczące szczegółu na stronie 53, Katalogu 2004. Czy uszczelnienie w tym miejscu jest konieczne jeśli przestrzeń podpodłogowa jest wentylowana? I drugie pytanie dotyczące detalu na stronie 49 tego Katalogu. Czy kratki wentylacyjne jak pokazane na rysunku na tej stronie są podobne do kratek wentylacyjnych z kuchni bądż łazienki?


Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Mon 14 Feb, 2005

Tak, uszczelnienie jest niezbędne. Uszczelnienie to jest na wysokości dolnej warstwy izolacji cieplnej stropy. Zatem, by nie wywiewało ciepło z izolacji - lepiej podwalinę uszczelnić.

Andrzej W
Posts: 43
Joined: Sat 08 Jan, 2005
Location: Gdynia

Post by Andrzej W » Mon 14 Feb, 2005

Dziękuję.

Kiela
Posts: 38
Joined: Sun 06 Feb, 2005

Post by Kiela » Mon 14 Feb, 2005

Czy podwalinę trzeba impregnować ciśnieniowo?
Czy ona jest najbardziej narażona na działania czynników atmosferycznych ?

Moze wystarczy zaimpregnować przez suszenie komorowo i malowanie impregnatem chemicznym, a może wogóle nie malować ?
Pozdrawiam

Kiela

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Mon 14 Feb, 2005

Podwalina, to element najbardziej narażony na wszelkiego rodzaju zawilgocenia - od posadzki betonowej, od rozlanej wody na posadzce itd. , a w tym wszystkim podtrzymuje całą konstrukcję budynku.
Stąd podwalina, pomimo izolacji poziomej pod nią, WINNA być maksymalnie zabezpieczona przed działaniem wody i wilgoci. To może zapewnić TYLKO impregnacja ciśnieniowa.
Impregnacji ciśnieniowej winne być poddane elementy maksymalnie suche - im suchsze, tym impregnat lepiej migruje w drewno.