szczelina wentylacyjna

Post by iska » Thu 17 Feb, 2005

chciałam się dowiedzieć ile powinna wynosić szczelina wentylacyjna miedzy izolacją termiczną a płytą poszycia. czy można po prostu zostawić jakąś np. 5 mm szczelinę czy trzeba przybijac listwy lub paski styropianu. jeżeli trzeba to jakie powinny mieć wymiary?? myślałam też o styropianie ryflowanym, ale nie wiem czy dobrze rozumiem gdzie go mocować. prosze i to wytłumaczyć "na chłopski rozum" :D


Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Mon 21 Feb, 2005

Czy dobrze rozumiem, ze chodzi o szczelinę wentylacyjną pomiędzy izolacją cieplną a poszyciem dachu ?
Szczelina taka winna mieć w granicach 3 cm. Można ją zachować przybijajać od spodu połaci listwy drewniane lub styropianianowe, o wymiarach np. 3 x 3 cm.
Styropian ryflowany stosuje się na ściany zewnętrzne jako podkład pod tynk, a jednocześnie jako dodatkowe ocieplenie.