Post by marproj » Mon 06 Sep, 2004

proszę o podanie sposobu rozmieszczenia kratek wentylacyjnych w ścianach fundamentowych tak by budynku nie podnosić na 60 cm nad teren (podjazd do garażu ma wtedy ok. 5 m lub należy obniżyć część garażową) i aby zabezpieczyć przestrzeń przed wodą z opadową (rozprysk)


Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Thu 09 Sep, 2004

A dlaczego ma Pan podnościć budynek o 60 cm?

Powszechnie stosuje się, że poziom korony ścian fundamentowych winien wystawać ponad 30 cm ponad teren, właśnie ze względu na śnieg i wody opadowe. W tych 30 cm należy umieścić kratki wentylacyjne.
Oczywiście takie umieszczenie kratek wentylacyjnych możliwe jest przy niskim poziomie gruntu w rejonie piwnic. Przyjmuje się iż wysokość pustki podpodłogowej winna wynosić min. 60-80 cm. Zatem poziom gruntu w rejonie piwnic winien być min. 30-50 cm poniżej poziomu terenu wokół budynku.

Guest

Post by Guest » Thu 09 Sep, 2004

Wojciech Nitka wrote:A dlaczego ma Pan podnościć budynek o 60 cm?

Powszechnie stosuje się, że poziom korony ścian fundamentowych winien wystawać ponad 30 cm ponad teren, właśnie ze względu na śnieg i wody opadowe. W tych 30 cm należy umieścić kratki wentylacyjne.
odpowiedź nie jest do końca trafna: poziom zero budynku w odliczaniu od końca to ok.18mm płyta OSB + 18mm posadzki, łaty na belkach stropu drewnianego ok. 40mm, belki podłogowe wys. ok. 260mm ( pomiędzy nimi izolacja termiczna) poniżej pustka powietrzna w którą to powinny być wprowadzone kratki wentylacyjne wys ok. 100-160 mm. A więc liczmy: 18+18+40+260+100(160)=436(496)mm czyli cała kratka wentylacyjna poniżej poziomu terenu.

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Thu 09 Sep, 2004

Ja piszę o poziomie korony ścian fundamentowych, na których dopiero będzie montowany strop, na nie o poziomie zerowym budynku.
Kratki wentylacyjne mogą być usytuowane tuż pod podwaliną ściany, tak by warstwa izolacji cieplnej nie zasłaniała wlotu powietrza. Będą więc ok. 14 - 20 cm nad ziemią.

Przy okazji - najlepiej stosować kratki wentylacyjne zamykane, tak by na okres zimowy, by nie wyziębiać przestrzeni podpodłogowej, można było je zamykać. Jednocześnie kratki winne być zabezpieczone siatką (moskitierą) przed owadami.

Guest

Post by Guest » Sat 11 Sep, 2004

czyli zostaje przy moim - zero czyli ppp budynku jest wyniesione ok.60cm nad teren przyległy

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sat 11 Sep, 2004

Tak czy owak - i tak kratki wychodzą ponad gruntem, a nie poniżej gruntu.

gościu

Post by gościu » Fri 17 Sep, 2004

co to znaczy zamykać kratki wentylacyjne na zimę żeby nie wyziębiać???? na ile (o ile) otwarte kratki wyziębiają budynek??? czy nie zostanę z gołymi kieszeniami w zimie grzejąc elektryką i czy w ogóle decydować się na podłogę z legarami, czy poprostu nie wejść w beton ze styropianem??????

wdzięczny będę za odpowiedź? strasznie jestem termicznie nerwowy.....


pzdr, gośćiu

GOŚCIU

Post by GOŚCIU » Fri 17 Sep, 2004

czy owady, gryzonie mogą zjeść podłogę na legarach???? zapewniano mnie że nic w podłodze (z wełną) nie stanowi pożywki dla różnych dziwnych stworzeń....???? to po co moskitiera????


pzdr, g

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Sat 18 Sep, 2004

Obniżenie temperatury w pustce podpodłogowej powoduje obniżenie tempertaury podłogi parteru, chociażby w miejscach belek stropowych, gdzie nie występuje izolacja cieplna, a powstają mostki cieplne. Stąd lepiej montować kratki wentylacyjne, które można zamykać na okres zimowy.
Moskitiery na kratkach mają zabezpieczyć pustkę podpodłogową przed wszelkimi owadami (np. szerszeniami, czy osami), które mogłyby się pod podłogą zadomowić.