Kotwy i ich umieszczenie w scianie fundamentowej?

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
bartymeusz
Posts: 6
Joined: Tue 11 Dec, 2007

Kotwy i ich umieszczenie w scianie fundamentowej?

Post by bartymeusz » Thu 07 Aug, 2008

Witam. Dom bedzie posiadal lawe fundamentowa wysokosci 40 cm, na niej scian fundamentowa wysokosci 120 cm z bliczkow.Czy kotwy (SLUZACE DO MOCOWANIA PODWALINY) moga byc mocowane np pod 2 warstwa bloczkow (liczac od gory) czy tez musz byc wbetonowane w lawe i przecodzic przez cala wysokosc sciany?
Za wszelkie odpowiedzi dziekuje i pozdrawiam.
Ps. z projektu trudno wywnioskowac.


alek
Posts: 700
Joined: Fri 14 Sep, 2007

Post by alek » Thu 07 Aug, 2008

To newralgiczny punkt. Z tego, co czesto widzialem, kotwy wchodza w bloczki i jakze czesto w zaprawe pomiedzy nimi.
Dlatego my wzbogacilismy nasz projekt i bedziemy mieli dodatkowy zbrojony zelbetowy cokol na bloczkach z kotwami i na to dopiero podwalina

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Fri 08 Aug, 2008

Dobrym rozwiazaniem jest wykonanie plyty betonowej wykonanej na bloczkach i uzbrojonej jako calosc. Kotwimy wtedy podwaline do betonu a nie do bloczkow, istnieje mozliwosc zalania pretow gwintowanych zawinietych lub przyspawanych do zbrojenia.
Istnieja tez alternatywne sposoby kotwienia np.kotwy expres-nails, otwory nawierca sie przez podwaline do betonu i wbija kotwe (to taka przecieta rurka) ta technika jest powszechnie stosowana np. w Norwegii i w USA. Z mojej praktyki wynika iz jest to bardzo solidne i praktyczne rozwiazanie. Niestety nie udalo mi kupic tych kotew w Polsce... :idea:

Grzegorz Szostak
Posts: 1601
Joined: Sun 21 Aug, 2005
Location: Siedlce
Contact:

Post by Grzegorz Szostak » Sat 16 Aug, 2008

Marcin L wrote:Dobrym rozwiazaniem jest wykonanie plyty betonowej wykonanej na bloczkach i uzbrojonej jako calosc.
Tylko jeśli będzie dobrze odizolowana od gruntu. Ogólnie to proponuję zapoznać się dokładniej z funkcją kotew w przypadku budynku drewnianego.

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Tue 19 Aug, 2008

:mrgreen: ....tak musi byc odizolowana koniecznie....