Po pierwsze:tomadyna wrote:Czy Waszym zdaniem steropian może zastąpić w pewien sposób wiatroizolację ?
Firma twierdzi że nie trzeba strugać belek konstrukcyjnych gdyż są impregnowane - pytam więc co o tym sądzicie ?
Czy jest jakaś norma która reguluje potrzebę strugania drewna na konstrukcję ?
Styropian może zastąpić folię wiatroizolacyjną. Wówczas styropian jest klejony bezpośredniio do płyty poszycia. Można to jedank akceptować pod warunkiem stosowania specjalnych uszczelnień - patrz 5. Izolacyjnośc cieplna - http://www.domydrewniane.org/files/pods ... wanego.pdf Gdy tych uszczelnień nie ma - koniecznym jest stosowanie folii wiatroizolacyjnej.
Efekt stosowania styropianu klejonego bezpośrednio do płyty poszycia, bez stosowania specjalnych uszczelnień wokół wszelkich otworów - zobacz tu - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... EIFS&id=58
Więcej na ten temat - http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... dzie&id=50 lub http://www.szkielet.pl/problemy_technol ... EIFS&id=29
Po drugie;
Nie ma polskich wymagań w zakresie strugania drewna na konstrukcję, tak jak nie ma ich dla budownictwa szkieletowego. W tym zakresie opieramy się na standardach kanadyjsskich, amerykańskich czy niemieckich.