Szczelina wentylacyjna w ścianie ocieplonej wełną mineralną
Szczelina wentylacyjna w ścianie ocieplonej wełną mineralną
Witam. Mam następujący problem. Zastanawiam się nad uszczelnieniem w moich ścianach zewnętrznych pustki wentylowanej wykonanej przez firmę, która budowała mi dom. Wg mnie szczelina ta w moich warunkach jest niepotrzebna i tylko niepotrzebnie wychładza mi ścianę marnując termoizolacyjność warstwy elewacyjnej.
Planuję docieplenie poddasza i przy okazji mam zamiar zamknąć szczelinę wentylacyjną w ścianach zewnętrznych poprzez zaślepienie jej wełną mineralną - poprzez ułożenie na szczelinie kawałków płyt lub mat z wełny. (Po ociepleniu poddasza już się do tej pustki od wewnątrz nie dostanę).
Budowa ścian zewnętrznych (od wewnątrz):
- płyta G-K
- paroizolacja
- szkielet/wełna mineralna pomiędzy słupkami (Swissporr Glass 200 gr. 15 cm)
- płyta OSB 12 mm
- wiatroizolacja (Corovin)
- pustka powietrzna 1 cm (uzyskana poprzez zamocowanie wełny elewacyjnej na paskach styropianowych)
- wełna elewacyjna w płytach - twarda wełna mineralna (Rockwool Fasrock Max), gr. 10 cm
- tynk cienkowarstwowy silikatowy (farby KABE)
Pustka powietrzna pomiędzy płytą OSB a twardą wełną elewacyjną jest wentylowana poprzez: nawiew dołem przez otworki w listwie cokołowej aluminiowej i wywiew górą ze szczelin do przestrzeni wentylowanej nad podbitką. Biorąc pod uwagę ilość otworków w listwie cokołowej i ich średnicę możnaby stwierdzić że jest to dołem pustka słabo wentylowana wg normy.
Zastosowana w ścianach zewnętrznych wełna mineralna Fasrock max ma względny opór dyfuzyjny = 1 (jest jak nieruchome powietrze) Tynk - Calsilit T - opór dyfuzyjny Sd=0,06m.
Mając na uwadze powyższe parametry dotyczące oddychalności warstw elewacyjnych moim zdaniem można zamknąć szczelinę wentylacyjną, ale mam pewne obawy i dlatego proszę o opinie i pomoc w tej sprawie. Zamykając wentylację uzyskam izolacyjność fasadowych płyt z wełny gr. 10 cm - o współczynniku 0,040.
Dolnych owtorków w listwie cokołowej nie zamierzam uszczelniać, są one częścioco pozatykane przez płyty elewacyjne z wełny.
Jeśli cokolwiek wykropli się w ścianie wg mnie spłynie po paroizolacji do otworków wentylacyjnych w listwie cokołowej. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Planuję docieplenie poddasza i przy okazji mam zamiar zamknąć szczelinę wentylacyjną w ścianach zewnętrznych poprzez zaślepienie jej wełną mineralną - poprzez ułożenie na szczelinie kawałków płyt lub mat z wełny. (Po ociepleniu poddasza już się do tej pustki od wewnątrz nie dostanę).
Budowa ścian zewnętrznych (od wewnątrz):
- płyta G-K
- paroizolacja
- szkielet/wełna mineralna pomiędzy słupkami (Swissporr Glass 200 gr. 15 cm)
- płyta OSB 12 mm
- wiatroizolacja (Corovin)
- pustka powietrzna 1 cm (uzyskana poprzez zamocowanie wełny elewacyjnej na paskach styropianowych)
- wełna elewacyjna w płytach - twarda wełna mineralna (Rockwool Fasrock Max), gr. 10 cm
- tynk cienkowarstwowy silikatowy (farby KABE)
Pustka powietrzna pomiędzy płytą OSB a twardą wełną elewacyjną jest wentylowana poprzez: nawiew dołem przez otworki w listwie cokołowej aluminiowej i wywiew górą ze szczelin do przestrzeni wentylowanej nad podbitką. Biorąc pod uwagę ilość otworków w listwie cokołowej i ich średnicę możnaby stwierdzić że jest to dołem pustka słabo wentylowana wg normy.
Zastosowana w ścianach zewnętrznych wełna mineralna Fasrock max ma względny opór dyfuzyjny = 1 (jest jak nieruchome powietrze) Tynk - Calsilit T - opór dyfuzyjny Sd=0,06m.
Mając na uwadze powyższe parametry dotyczące oddychalności warstw elewacyjnych moim zdaniem można zamknąć szczelinę wentylacyjną, ale mam pewne obawy i dlatego proszę o opinie i pomoc w tej sprawie. Zamykając wentylację uzyskam izolacyjność fasadowych płyt z wełny gr. 10 cm - o współczynniku 0,040.
Dolnych owtorków w listwie cokołowej nie zamierzam uszczelniać, są one częścioco pozatykane przez płyty elewacyjne z wełny.
Jeśli cokolwiek wykropli się w ścianie wg mnie spłynie po paroizolacji do otworków wentylacyjnych w listwie cokołowej. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Szczelina wentylacyjna w ścianie ocieplonej wełną minera
Ta szczelina, to po prostu błąd firmy wykonawczej, ponieważ pod warstwą wełny, jako zewnętrznego docieplenia, położonej na warstwie folii wiatroizolacyjnej, nie stosuje się szczeliny wentylacyjnej. To nie to samo co ze styropianem, gdzie szczelina, przy odpowiednim (lub jak kto woli - nie odpowiednim) montażu jest wymagana.Arturr wrote: Wg mnie szczelina ta w moich warunkach jest niepotrzebna i tylko niepotrzebnie wychładza mi ścianę marnując termoizolacyjność warstwy elewacyjnej.
Re: Szczelina wentylacyjna w ścianie ocieplonej wełną minera
Błąd błędem, ale co panowie radzicie, zamknąć szczelinę od góry wełną mineralną, czy nie ? I ewentualnie kiedyś od spodu pod listwą startową ?
Wg mnie stworzy to pustkę powietrzną zamkniętą - dodatkową izolację cieplną i w pełni wykorzysta izolację wełny zewnętrznej elewacyjnej, a nie spowoduje zawilgocenia wewnątrz ściany.
Wg mnie stworzy to pustkę powietrzną zamkniętą - dodatkową izolację cieplną i w pełni wykorzysta izolację wełny zewnętrznej elewacyjnej, a nie spowoduje zawilgocenia wewnątrz ściany.
-
- Posts: 29
- Joined: Tue 27 Sep, 2011
- Location: Wick, Szkocja
- Contact:
Ja nie uważam, że wentylowanie przestrzeni w ścianie było błędem wykonawcy z uwagi na zastosowanie wełny, która zawilgocona przez ewentualną wilgoć penetrująca przez tynk lub w wyniku kondensacji, traci gwałtownie właściwości izolacyjne.
Natomiast dziwi mnie łączenie przestrzeni wentylacyjnej ściany z przestrzenią wentylacyjną dachu. Takie rozwiązanie jest w UK niedopuszczalne z uwagi na rozprzestszenianie się ognia i dymu. Przestrzeń wentylacyjna ściany najczęściej jest zamknięta od góry materiałem zapewniającym 30min odporności ogniowej, a ewentualne wywietrzniki jeżeli są wymagane muszą się znajdować pod tą barierą.
Jeżeli przestrzeń wentylacyjna ściany i dachu są połączone to musi być stosowany specjalny pasek pęczniejący (intumesent strip), który pęcznieje pod wpływem temperatury pożaru i zamyka przestrzeń wentylacyjną ściany uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia ze ściany na dach. Jeżeli budynek jest piętrowy, to również przestrzenie pomiędzy piętrami musza byc tak zabezpieczone/zamknięte, aby uniemożliwić lub opóźnić rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy kondygnacjami.
Natomiast dziwi mnie łączenie przestrzeni wentylacyjnej ściany z przestrzenią wentylacyjną dachu. Takie rozwiązanie jest w UK niedopuszczalne z uwagi na rozprzestszenianie się ognia i dymu. Przestrzeń wentylacyjna ściany najczęściej jest zamknięta od góry materiałem zapewniającym 30min odporności ogniowej, a ewentualne wywietrzniki jeżeli są wymagane muszą się znajdować pod tą barierą.
Jeżeli przestrzeń wentylacyjna ściany i dachu są połączone to musi być stosowany specjalny pasek pęczniejący (intumesent strip), który pęcznieje pod wpływem temperatury pożaru i zamyka przestrzeń wentylacyjną ściany uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia ze ściany na dach. Jeżeli budynek jest piętrowy, to również przestrzenie pomiędzy piętrami musza byc tak zabezpieczone/zamknięte, aby uniemożliwić lub opóźnić rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy kondygnacjami.
-
- Posts: 29
- Joined: Tue 27 Sep, 2011
- Location: Wick, Szkocja
- Contact:
Przepraszam bardzo, skoro nie obchodzi Pana własne bezpieczeństwo na wypadek pozaru, ale niestety te dwie ważne sprawy dla bezpieczeństwa konstrukcji jak wentylacja i zabezpieczenia pożarowe często się krzyżują.
Jeżeli chodzi o problem z punktu widzenia fizyki budowli, to swoją opinię już wyraziłem.
Pewnie i tak zrobi Pan jak zechce, bo jak mówią na budownictwie i medycnie w Polsce wszyscy się znają. Jeżeli jednak nie skończył się okres gwarancyjny na konstrukcję (10 lat o ile się nic w Polsce w tym względie nie zmieniło) i Pana postępowanie spowoduje problemy wpływające na trwałość tej konstrukcji, to zwalnia Pan automatycznie wykonawcę i/lub projektanta z odpowiedzialności z tego tytułu jeżeli takie problemy wystąpią.
Wbrew obiegowym opiniom i pozorom, słabo wentylowana pustka powietrzna również stanowi warstwę izolacyjną, więc nie za bardzo rozumiem sugestie co niektórych, że w chwili obecnej zewnętrzna warstwa wełny nie działa jako izolacja ze względu na wentylowanie przestrzeni pomiędzy nią i ścianą.
Jeżeli zdecyduje się Pan na zamknięcie górnej części, to dolnej nigdy bym nie zamykał z uwagi na odpływ ewentualnego kondensatu i wysychania wełny w słoneczne dni jeżeli namaka z powodu nieszczelności tynku, obróbek wokół otworów etc, i możliwej kondensacji pary wodnej w przegrodzie.
Edit:
Jeżeli chce Pan zrobić, tak jak się to robi w krajach o trochę dłuższej tradycji w tym budownictwie niż Polska i zależy przy tym Panu na własnym bezpieczeństwie, to powinien Pan zamknąć od góry przestrzeń wentylacyjną ściany, na przykład kawałkiem impregnowanej deski o wys. 45 mm ze względów pożarowych i poniżej wstawić mikrowywietrzniki osadzone w tynku dla wentylacji, na przykład takie http://www.timloc.co.uk/Products/Cavity ... spx?id=834
Jeżeli chodzi o problem z punktu widzenia fizyki budowli, to swoją opinię już wyraziłem.
Pewnie i tak zrobi Pan jak zechce, bo jak mówią na budownictwie i medycnie w Polsce wszyscy się znają. Jeżeli jednak nie skończył się okres gwarancyjny na konstrukcję (10 lat o ile się nic w Polsce w tym względie nie zmieniło) i Pana postępowanie spowoduje problemy wpływające na trwałość tej konstrukcji, to zwalnia Pan automatycznie wykonawcę i/lub projektanta z odpowiedzialności z tego tytułu jeżeli takie problemy wystąpią.
Wbrew obiegowym opiniom i pozorom, słabo wentylowana pustka powietrzna również stanowi warstwę izolacyjną, więc nie za bardzo rozumiem sugestie co niektórych, że w chwili obecnej zewnętrzna warstwa wełny nie działa jako izolacja ze względu na wentylowanie przestrzeni pomiędzy nią i ścianą.
Jeżeli zdecyduje się Pan na zamknięcie górnej części, to dolnej nigdy bym nie zamykał z uwagi na odpływ ewentualnego kondensatu i wysychania wełny w słoneczne dni jeżeli namaka z powodu nieszczelności tynku, obróbek wokół otworów etc, i możliwej kondensacji pary wodnej w przegrodzie.
Edit:
Jeżeli chce Pan zrobić, tak jak się to robi w krajach o trochę dłuższej tradycji w tym budownictwie niż Polska i zależy przy tym Panu na własnym bezpieczeństwie, to powinien Pan zamknąć od góry przestrzeń wentylacyjną ściany, na przykład kawałkiem impregnowanej deski o wys. 45 mm ze względów pożarowych i poniżej wstawić mikrowywietrzniki osadzone w tynku dla wentylacji, na przykład takie http://www.timloc.co.uk/Products/Cavity ... spx?id=834
Bezpieczeństwo pożarowe tak jak wszystkich interesuje i mnie, natomiast nie bardzo rozumiem ideę uszczelniania pustki powietrznej pomiędzy płytą OSB i wełną skoro płyta OSB3 rozprzestrzenia ogień. Mój dom to budynek jednorodzinny parterowy z poddaszem ewentualnie użytkowym, a nie budynek wielokondygnacyjny z koniecznością zapewnienia pasów międzykondygnacyjnych o odporności ogniowej.
Jak zresztą napisałem chciałbym szczelinę powietrzną zamknąć poprzez wciśnięcie nad nią paska z wełny mineralnej gr. 10cm i wysokości 25 cm (żeby docieplić przy okazji deskę zamykającą strop). Na marginesie wełna mineralna o odpowiedniej gęstości jest również zabezpieczeniem ppoż.
Wróćmy do mojego pytania:
Proszę o opinie Państwa na temat zamknięcia pustki powietrznej w moim przypadku. Rozumiem, że może to błąd wykonawcy, ale czy jej zamknięcie będzie zdrowe dla ściany ?
Jak zresztą napisałem chciałbym szczelinę powietrzną zamknąć poprzez wciśnięcie nad nią paska z wełny mineralnej gr. 10cm i wysokości 25 cm (żeby docieplić przy okazji deskę zamykającą strop). Na marginesie wełna mineralna o odpowiedniej gęstości jest również zabezpieczeniem ppoż.
Wróćmy do mojego pytania:
Proszę o opinie Państwa na temat zamknięcia pustki powietrznej w moim przypadku. Rozumiem, że może to błąd wykonawcy, ale czy jej zamknięcie będzie zdrowe dla ściany ?
-
- Posts: 29
- Joined: Tue 27 Sep, 2011
- Location: Wick, Szkocja
- Contact:
Nie będę rozwijał, żeby nie zbaczać znowu z tematu, napiszę tylko krótko, że jest Pan w błędzie.Bezpieczeństwo pożarowe tak jak wszystkich interesuje i mnie, natomiast nie bardzo rozumiem ideę uszczelniania pustki powietrznej pomiędzy płytą OSB i wełną skoro płyta OSB3 rozprzestrzenia ogień.
edit: ... i przede wszystkim myli Pan pojęcie palności materiału z problematyką rozprzestrzestrzeniania się ognia (płomieni) i przenoszenia pożaru na inne części budynku.
W/w zabezpieczenie dotyczy pożaru na elewacji ? Bo wewnątrz są te zastawki ogniowe.Timber-TEC wrote:Jeżeli przestrzeń wentylacyjna ściany i dachu są połączone to musi być stosowany specjalny pasek pęczniejący (intumesent strip), który pęcznieje pod wpływem temperatury pożaru i zamyka przestrzeń wentylacyjną ściany uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia ze ściany na dach. Jeżeli budynek jest piętrowy, to również przestrzenie pomiędzy piętrami musza byc tak zabezpieczone/zamknięte, aby uniemożliwić lub opóźnić rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy kondygnacjami.
-
- Posts: 29
- Joined: Tue 27 Sep, 2011
- Location: Wick, Szkocja
- Contact:
Tak zabezpieczenia te mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru poprzez przestrzeń wentylacyjną elewacji, choć źródło ognia może być zarówno z wewnątrz jaki i zewnątrz. Zabezpieczenia te są nazywane fire stop cavity closers i przepisy ściśle omawiają miejsca w jakich mają być stosowane. Nie będę rozwijał, bo znowu mnie założyciel wątku opitoli.