wymiary szczeliny wentylacyjnej?
wymiary szczeliny wentylacyjnej?
Witam. Mam pytanie odnośnie wykonania wentylacji poddasza użytkowego. Domek jest w wykonany w konstrukcji szkieletowej z dwuspadowym dachem (kąt nachylenia 48), Pełne deskowanie, papa, blachodachówka. Zamierzam wykonać szczelinę wentylacyjną pomiędzy deską a ociepleniem. Do krokwi chcę przymocować kantówki a do nich 3 mm płytę. Na 1 zdjeciu widoczna jest deska elewacyjna, która była tak zamontowana, że nie było żadnej szczeliny, po demontażu rys 2 jest widoczna szczelina. Rys 3 i 4 pokazuje tą sytuacje od wewnątrz. Rys 5 to kalenica, też brak szczeliny. Krokwie wewnątrz maja długość 4m, odległość między krokwiami to 70 cm, proszę o podpowiedź jakie wymiary (szerokość i wysokość ) powinna mieć szczelina w okapie i w kalenicy. Dziękuję za każdą wskazówkę.
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Wielkość otworów wentylacyjnych ma związek nie tylko z wielkością samego poddasza ale także ze stopniem "szczelności" domu (paroizolacji), z czym w domach z poddaszem użytkowem jest sporo problemów.
Na pewno zrobiłbym nie mniej niż ok 40mm szczeline na całej szerokości pomiędzy krokwiami. Zwracam jednak uwagę aby odmierzyć ją prostopadle do krokwi a nie "w pionie", co w Twoim wypadku oznaczałoby szczeline 30% mniejszą niż trzeba.
Nie musisz mieć górnego wywiewnika w kalenicy, to tylko jeden ze sposobów. W konstrukcjach z dachem dwuspadowym można je z powodzeniem zastosować na przeciwległych ścianach szczytowych.
Na pewno zrobiłbym nie mniej niż ok 40mm szczeline na całej szerokości pomiędzy krokwiami. Zwracam jednak uwagę aby odmierzyć ją prostopadle do krokwi a nie "w pionie", co w Twoim wypadku oznaczałoby szczeline 30% mniejszą niż trzeba.
Nie musisz mieć górnego wywiewnika w kalenicy, to tylko jeden ze sposobów. W konstrukcjach z dachem dwuspadowym można je z powodzeniem zastosować na przeciwległych ścianach szczytowych.
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Tak
Gregu 4 cm to moim zdaniem o cm za duzo
to duzo lepszy i praktyczniejszy sposob ktory preferuje.Greg Olchawski wrote:Nie musisz mieć górnego wywiewnika w kalenicy, to tylko jeden ze sposobów. W konstrukcjach z dachem dwuspadowym można je z powodzeniem zastosować na przeciwległych ścianach szczytowych
Gregu 4 cm to moim zdaniem o cm za duzo
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Osobiście nie preferuję tego typu rozwiązania. Oczywiście jest ono najłatwiejsze w wykonaniu, ale w żadnym stopniu nie gwarantuje pełnego przewietrzania całego poddasza. Stąd preferuję - nawiew w okapie i wywiew w kalenicy. Tylko wówczas każda przestrzeń między krokwiami ma zapewnione przewietrzania i gwarantuje wyprowadzenie całej wilgoci z poddasza.Marcin L wrote:to duzo lepszy i praktyczniejszy sposob ktory preferuje. Gregu 4 cm to moim zdaniem o cm za duzo :wink:
Czy 4 cm to za dużo? Kanadyjski kod budowlany zaleca 63 mm.
Co do szczeliny wentylacyjnej pod okapem tu nie bede sie spieral gdyz 4 czy tez 5 cm jest ok...i tak chcialem sprowokowac dyskusje na ten temat
P. Wojtku co do tej wentylacji w kalenicy to mysle ze ma ona swoje wady i zalety. Najwieksza wada ujawnia sie podczas sniezycy lub gdy pada snieg z deszczem i mocno wieje ,wtedy zdecydowanie wentylacja w szczycie budynku jest bezpieczniejsza.
Generalnie izoluje sie przestrzen po krokwiach i po jetkach wtedy dach jest dobrze wentylowany poprzez szytowe sciany. Jesli natomiast izolacja jest polozona miedzy krokwiami to w tym przypadku zgadzam sie iz lepsza jest wentylacja kalenicowa.
P. Wojtku co do tej wentylacji w kalenicy to mysle ze ma ona swoje wady i zalety. Najwieksza wada ujawnia sie podczas sniezycy lub gdy pada snieg z deszczem i mocno wieje ,wtedy zdecydowanie wentylacja w szczycie budynku jest bezpieczniejsza.
Generalnie izoluje sie przestrzen po krokwiach i po jetkach wtedy dach jest dobrze wentylowany poprzez szytowe sciany. Jesli natomiast izolacja jest polozona miedzy krokwiami to w tym przypadku zgadzam sie iz lepsza jest wentylacja kalenicowa.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Ja rozumiem, że mowa jest o szczelinie wentylacyjnej pomiędzy poszyciem dachu a izolacją cieplną. To dla tej szczeliny kod kanadyjski zaleca grubość 63 mm.Marcin L wrote:Co do szczeliny wentylacyjnej pod okapem tu nie bede sie spieral gdyz 4 czy tez 5 cm jest ok...i tak chcialem sprowokowac dyskusje na ten temat :wink:
tak zgadzam sie...przy poszyciu tyu szczelnego powinna byc miedzy izolacja a "deskowaniem "szczelina min. 3 cm.....Wojciech Nitka wrote: mowa jest o szczelinie wentylacyjnej pomiędzy poszyciem dachu a izolacją cieplną
Wlot powietrza pod okapem, ponad jetkami ta szczelina stanie sie juz "otwarta przestrzenia" wentylowana przy dachu dwuspadowym poprzez sciany szczytowe jako calosc - wtedy moim zdaniem "dziurawienie" kalenicy nie bedzie konieczne.
Jesli natomiast izolowane beda cale krokwie az do szczytu dachu wtedy nalezalo by rozciac poszycie na calej dlugosci kalenicy i zalozyc "grzebien" wentulujac polac od okapu po kalenice.
ps. Na tej fotce malo co widac wiec ogolnie opisalem zagadnienie z mojego punktu widzenia
Na zdjęciu strzałka wskazuje kalenicę. Całe krokwie będą izolowane. Jeżeli chodzi o rozcięcie poszycia to problem jest taki, że deski w kalenicy ściśle do siebie przylegają i dlatego pomyślałem o nawierceniu w jednej i drugiej desce otworów i jeżeli ta koncepcja jest do przyjęcia to jakiej średnicy i ile ich wywiercić i co w zamian grzebienia.Marcin L wrote:Jesli natomiast izolowane beda cale krokwie az do szczytu dachu wtedy nalezalo by rozciac poszycie na calej dlugosci kalenicy i zalozyc "grzebien" wentulujac polac od okapu po kalenice.
ps. Na tej fotce malo co widac wiec ogolnie opisalem zagadnienie z mojego punktu widzenia
-
- Posts: 723
- Joined: Fri 02 Mar, 2007
- Location: Floryda/Poznan
Wywiew powietrza poprzez ściany szczytowe ma nieco mniejszą skuteczność (od kalenicy) dlatego musi być zrekompensowany większymi przekrojami tych właśnie wywiewników ścian szczytowych.
Co do wielkości samych kanałów nawiewno/wywiewnych: generalnie to im więcej tym bezpieczniej. Jednak zwracam uwagę na zmiany trendów w ostatnim czasie. Zasady typu 1/150 czy 1/300 powoli tracą moc. Mamy nowe trendy, nowe rozwiązania.
Poza tym, o wiele lepiej jest "zapobiegać niż leczyć". Co to znaczy? Lepiej zrobić wszystko aby nie dopuścić do zawilgocenia (wysokiej jakości i prawidłowo ułożona paroizolacja plus wentylacja mechaniczna) niż martwić czy ma to być 3 cm, 4 cm czy 6 cm. Tym bardziej że w przypadku izolacji międzykrokwiowych tego miejsca nigdy nie zawiele na wełne.
Co do wielkości samych kanałów nawiewno/wywiewnych: generalnie to im więcej tym bezpieczniej. Jednak zwracam uwagę na zmiany trendów w ostatnim czasie. Zasady typu 1/150 czy 1/300 powoli tracą moc. Mamy nowe trendy, nowe rozwiązania.
Poza tym, o wiele lepiej jest "zapobiegać niż leczyć". Co to znaczy? Lepiej zrobić wszystko aby nie dopuścić do zawilgocenia (wysokiej jakości i prawidłowo ułożona paroizolacja plus wentylacja mechaniczna) niż martwić czy ma to być 3 cm, 4 cm czy 6 cm. Tym bardziej że w przypadku izolacji międzykrokwiowych tego miejsca nigdy nie zawiele na wełne.
to może na zgode przystaniemy na standardzie US 38 mmGregu 4 cm to moim zdaniem o cm za duzo
Class-1 License, Building Construction (Comercial & Residential), St.Johns Co, Florida (USA)
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Class-2 License, Carpentry (Structural, Rough/Frame & Finish), St.Johns Co, Florida (USA)
NAHB (National Association of Home Builders)
obecnie: Poznań, PL
Czy ten kanał wentylacyjny może być wykonany w takiej formie - kantówka 3 X 3 cm przykręcona do krokwi lub desek - płyta pilśniowa 3 mm Czy płyta pilśniowa się do tego nadaje?
Czy powietrze dostające się przez okap, oprócz wentylacji przestrzeni między ociepleniem a deskami powinno też wentylować warstwę ocieplenia (zdj. żółte strzałki)?
Czy kanał ma być na całej szerokości pomiędzy krokwiami (zdj. pkt 2), czy zachować jakiś odstęp od krokw i(zdj. pkt 1)
Na zdjęciu czarne kreski to kantówki, czerwone to płyta.
Czy powietrze dostające się przez okap, oprócz wentylacji przestrzeni między ociepleniem a deskami powinno też wentylować warstwę ocieplenia (zdj. żółte strzałki)?
Czy kanał ma być na całej szerokości pomiędzy krokwiami (zdj. pkt 2), czy zachować jakiś odstęp od krokw i(zdj. pkt 1)
Na zdjęciu czarne kreski to kantówki, czerwone to płyta.
W Szwecji wygląda to tak, stosuje się płytę pilśniową olejowaną zakładaną na zakład, dolna płyta zachodzi na górną. Listwy o grubości prawdopodobnie 22 mm montuje sie do kozłów (łatwiej) a środkowe do desek pamiętając o tym żeby wkręty (gwozdzie) nie przechodziły przez deski na wylot (uszkodzą pape).
- Attachments
-
- vindskiva.gif
- (48.99 KiB) Downloaded 39442 times
Re: wymiary szczeliny wentylacyjnej?
a montował ktoś wentylacje mechanicznę w firmie air-system.pl