Prawidłowo wykonany dach

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
kulmar
Posts: 96
Joined: Mon 14 Mar, 2011
Location: B-stok

Prawidłowo wykonany dach

Post by kulmar » Mon 12 Mar, 2012

Witam,
Chciałbym usłyszeć wasze zdanie na temat prawidłowego wykonania dachu pokrytego blachodachówką. Na myśl przychodzą mi trzy rozwiązania:
1.
- Krokwie wypełnione izolacją
- płyta OSB
- wiatroizolacja
- łaty i kontrłaty
- blachodachówka
2.
- Krokwie wypełnione izolacją
- wiatroizolacja
- przerwa wętylacyjna
- płyta OSB
- papa
- łaty i kontrłaty
- blachodachówka
3.
- Krokwie wypełnione izolacją
- wiatroizolacja
- łaty i kontrłaty
- blachodachówka

W 2 przypadku mamy aż dwie przerwy wentylacyjne (między folią a OSB i papą a blachodachówką). Jest to chyba najbardziej kosztowne rozwiązanie. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam


selius
Posts: 111
Joined: Mon 13 Dec, 2010
Location: Nowy Dwór Maz.

Post by selius » Mon 12 Mar, 2012

Ja mam zrobione jak w pkt3 tylko ze ocieplenie mam w stropodachu a nie miedzy krokwiami..

User avatar
TERMIT
Posts: 486
Joined: Mon 12 Mar, 2012

Post by TERMIT » Mon 12 Mar, 2012

Post usunię™ty na prośbę autora.

kulmar
Posts: 96
Joined: Mon 14 Mar, 2011
Location: B-stok

Post by kulmar » Tue 13 Mar, 2012

Witam
Dach jest dwuspadowy. Dom z poddaszem użytkowym.
W książce Pana Wojtka jest tylko schemat takiego dachu z pokryciem dachówką bitumiczną i oparciu o niego nasunęło mi się rozwiązanie nr 2. Tylko nie jestem do końca pewien czy jest prawidłowe. Z tego co wiem to blachy raczej nie przykręcę do samego OSB.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Tue 13 Mar, 2012

W książce jest następujące rozwiązanie - zbliżone do rozwiązanie nr 2 - podaję od góry:
- blachodachówka,
- łaty i kontrłaty,
- izolacja przeciwwilgociowa,
- poszycie dachu (np. płyta OSB/3),
- łaty na krokwiach,
- folia wysokoparoprzepuszczalna,
- krokwie wypełnione izolacją cieplną.
Łaty na krokwiach mają zapewnić szczelinę wentylacyjną pomiędzy izolacją cieplną a poszyciem dachu.