jestem na etapie stawiania komina systemowego w domu szkieletowym, pytanie moje jest takie: jakie odległosci zachowac od posadowienia komina od scian konstrukcyjnych, działowych. troszke czytałem tego ale nigdzie dokladnie nie jest to opisane. Mysle o zapytaniu tez kominiarza (bo pewinie bedzie odbierał komin) Coś słyszalem o odległosci 5 cm od sciany do zewn częci komina i 10 cm od strony ogniowej komina a ściany (do płyty gips karton). Czy ktoś cos moze doradzic??
komin systemowy a dylatacja
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Po pierwsze - powinieneś sprawdzić na stronach producenta - jakie odległości zaleca od łatwopalnych materiałów,
Po drugie - paragraf 265 pkt 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie brzmi - Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.
Po drugie - paragraf 265 pkt 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie brzmi - Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.