Belki stropowe - długość

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
woomaa
Posts: 114
Joined: Fri 18 May, 2012

Belki stropowe - długość

Post by woomaa » Tue 04 Feb, 2014

Mam w projekcie podwójne belki 3,8 x 20 cm w stropie nad parterem. Z książek dowiedzialem się, że na długości 4 metry spokojnie wystarczy jedna belka 3,8 x 24 cm. Projektant mówi, ze dał dwie aby zapobiec skręcaniu a nie tylko uginaniu. Zrobienie pojedynczych to mniej roboty i około 1m3 drewna mniej. Nie ukrywam, że koszty niższe bardziej mi odpowiadają.
Czy możecie mi doradzić w tej kwestii?


Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Tue 04 Feb, 2014

Według tabeli 25 (str. 134) w "Kanadyjski szkieletowy dom drewniany" przy obciążeniu użykowym zmiennym 1,5 kN/m2, przy czterech metrach rozpiętości, wytarczą belki stropowe 38 x 235 mm w osiowym rozstawie 600 mm. Daj jednak co 400 mm, co zmniejszy grubość poszycia.
Projektantowi podpowiedź że belki stropowe usztywnia się przez wyboczeniem przez zastosowanie przewiązek; usztywnienie jest wymagane w odległościach nie przekraczających 2,10 m od kazdej podpory, a także w środku rozpiętości stropu, gdy rozpiętość stropu przekracza 2,10 m.

woomaa
Posts: 114
Joined: Fri 18 May, 2012

Post by woomaa » Tue 04 Feb, 2014

Właśnie m.in. w tej książce sprawdzałem. Nie rozumiem o co chodzi z tą grubością poszycia? Mam dać 38 x 200 ale co 400 mm?
38 x 235 spokojnie mi wejdzie i nie zmniejszy znacząco wysokości pomieszczeń. Już to policzyłem.
W stropie nad crawl space mam przewiązki w połowie belek 38 x 340 mm, w stropie nad parterem ich nie zaprojektował przez te podwójne belki. Więc jeśli dam 38 x 235 co 600 - mam konstrukcję balonową więc jeśli słupki co 600 to i strop łatwiej bić w tej odległości - i przewiązki w połowie to będzie ok?

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Tue 04 Feb, 2014

Przy osiowym rozstawie belek stropowych 400 mm należy stosować płytę poszycia o grubości nie mniejszej niż 18 mm, natomiast przy osiowym rozstawie belek stropowych 600 mm - nie mniej niż 22 mm.
Płyty należy układać prostopadle do osi belek stropowych, z przesunięciem o ok. pół długości płyty w kolejnych rzędach.

woomaa
Posts: 114
Joined: Fri 18 May, 2012

Post by woomaa » Tue 04 Feb, 2014

W projekcie mam strop co 600 mm podwójna belka i płyta OSB 18 mm. Strop nad crawl space pojedyncza belka 38 x 340 mm co 600 mm i płyta OSB 18 mm. Na OSB w obu przypadkach jeszcze fermacell 30 mm. Myślałem, żeby dać 22 mm MFP (lepiej znosi wodę) i potem podłogę. Na poddaszu chyba będzie dodatkowo wylewka pod podłogą - dla polepszenia akustycznej izolacji i "dociśnięcia" konstrukcji.
Układanie płyt znam.

Mirek2014
Posts: 75
Joined: Thu 02 Jan, 2014

Post by Mirek2014 » Tue 04 Feb, 2014

Nie znam tablic na podstawie których dobieracie Panowie przekrój belek stropowych. Radziłbym porównać czy obciążenia stałe (od ciężarów własnych posadzek, izolacji itd.) podane tablicach są takie same jak w tym przypadku, szczególnie gdy planowana jest wylewka.

luk80
Posts: 1
Joined: Fri 17 Jun, 2016

Re: Belki stropowe - długość

Post by luk80 » Fri 17 Jun, 2016

Witam
Podepnę się pod temat. Chcę wykonać strop w pomieszczeniu gospodarczym. Rozpiętość 3,90m oraz 3,50m. Podparcie belek stropowych na dwuteownikach 140 (stopka 60mm). Posiadam belki 80mm x 200mm które chciałbym wykorzystać o długości 4, 30m. Na którym stropie mogę je wykorzystać ?