Dziwny przekrój ściany

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
ensim
Posts: 12
Joined: Sat 29 Nov, 2014

Dziwny przekrój ściany

Post by ensim » Thu 25 Feb, 2016

Hej.
Dostałem od architekta projekt ściany który całkowicie wygląda mi na niezgodny z technologią. Ale może taka jest tylko ja o niej nie słyszałem. Według architekta ściana ma być zrobiona tak (od zewnątrz):

Tynk + siatka (1.5cm), Styropian ryflowany (10cm), Płyta gipsowo-kartonowa (1.5cm), Wełna/Szkielet (14cm), Sklejka wodoszczelna (2.4cm), Płyta gipsowo-kartonowa (1.5cm).

Brak zarówno paroizolacji jak i wiatroizolacji, według projektu wilgość kanałami styropianu ryflowanego ma sobie cieknąć pięknie i majestatycznie po regipsie.


toja
Posts: 451
Joined: Sun 04 Mar, 2012

Re: Dziwny przekrój ściany

Post by toja » Thu 25 Feb, 2016

Nie istnieje żadna "technologia" w tej materii. Istnieją tylko ogólne zapisy WT. A zgodnie z PB jeżeli projektant tak zapisał to znaczy, że wszytko jest Ok!. Musi tylko dokładnie opisać poszczególne materiały (tj. ich oznaczenia i parametry) powołując się na jakąś ogólnie przyjętą normę.
Być może istnieje jakiś system elewacyjny, który zabezpiecza budynek przed warunkami atmosferycznymi i będzie z godny z powyższym opisem.
Ale skąd weźmiecie sklejkę wodoszczelną ... Powodzenia.

Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Dziwny przekrój ściany

Post by Wojciech Nitka » Thu 25 Feb, 2016

Niech architekt wymyśla co chce. Może ma doświadczenia np. z Norwegii, gdzie na poszycie ścian często stosuje się płytę gipsowo-kartonową.
Ty wykonaj ją "po polsku":
- tynk + siatka,
- styropian ryflowany - 10 cm
- folia wiatroizolacyjna,
- poszycie z płyty MFP lub OSB/3 - 1,20 cm,
- szkielet / wełna 14 cm,
- folia paroizolacyjna,
- poszycie z płyty MFP lub OSB/3 - 1,20 cm, (może być ale nie musi),
- płyta gipsowo-kartonowa.

Nie rozumiem po co skleja wodoszczelna i to grubości 2,40 cm. To chore i ... kilka razy droższe od płyty OSB/3.
Kładąc styropian ryflowany zwróć uwagę na listwę startową. Zapraszam - http://budujzdrewna.pl/technologia/syst ... ntylacyjna

toja
Posts: 451
Joined: Sun 04 Mar, 2012

Re: Dziwny przekrój ściany

Post by toja » Thu 25 Feb, 2016

Wojciech Nitka wrote:Nie rozumiem po co skleja wodoszczelna i to grubości 2,40 cm. a
Szczególnie, że nic takiego nie istnieje. Choć może NASA coś ostatnio wymyśliła, może Łysenko?

ensim
Posts: 12
Joined: Sat 29 Nov, 2014

Re: Dziwny przekrój ściany

Post by ensim » Fri 26 Feb, 2016

Dziękuję Panie Wojciechu, takiej właśnie ściany od początku oczekiwałem.
Ale w związku z tym że jeszcze wyszły inne bąble, typu rozstawy co 30cm, drabinki na ścianach co 50 (czyli tnąc wełnę w puzzle), złe przekroje.

Przeglądnęliśmy ze znajomym, i połowa rzeczy źle (dosłownie!). Opisaliśmy wszystko, załączyliśmy materiały z ksiązki od Pana i wysłaliśmy do architekta, niech się uczą, a jak!

Przyznam, że Pana literatura niedoceniona, i sporo rzeczy pomogła wyłapać.

majek85
Posts: 240
Joined: Wed 23 Oct, 2013
Location: Malbork

Re: Dziwny przekrój ściany

Post by majek85 » Fri 26 Feb, 2016

A nie prościej zmienić projektanta?

ensim
Posts: 12
Joined: Sat 29 Nov, 2014

Re: Dziwny przekrój ściany

Post by ensim » Fri 26 Feb, 2016

majek85 być może na tym się skończy. Wyślemy poprawki, zobaczymy czy je zrobią. Jak tak to ok, jak nie, to na ustępstwa nie pójdziemy.