Łączenie belek stropowych na wewnętrznej ścianie nośnej.

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
redek77
Posts: 10
Joined: Fri 12 Feb, 2016

Łączenie belek stropowych na wewnętrznej ścianie nośnej.

Post by redek77 » Fri 13 May, 2016

Z związku z tym, że nie znalazłem w książce autorstwa Pana Nitku odpowiedzi na pytanie, zamieszczam tutaj.
W moim projekcie belki stropowe nad parterem łączą się z krokwiami. Szerokość budynku 6 metrów. Długość belek 7,7 m. Czy można połączyć belki ze sobą na wewnętrznej ścianie nośnej w następujący sposób?

Image

Czerwony: belka stropowa 40 x 235 mm,
Żółty: łącznik 40 x 235 mm, mocowany na wkręty
Pomarańczowy: zastawki pomiędzy belkami,

Łącznik z jednej strony łączenia, czy z drugiej również?


Wojciech Nitka
Posts: 3840
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Łączenie belek stropowych na wewnętrznej ścianie nośnej.

Post by Wojciech Nitka » Fri 13 May, 2016

A jaka jest szerokość oczepu ściany wewnętrznej ?
Zobacz - http://budujzdrewna.pl/domy-drewniane/d ... dygnacyjny - "Oparcie belek stropowych na oczepie ściany zewnętrznej nie powinno być mniejsze niż 40 mm."
Tego powinieneś się trzymać.
Na łączniki zastosowałbym deski np. o połowę cieńsze (grub. 22-24 mm) obustronnie.

redek77
Posts: 10
Joined: Fri 12 Feb, 2016

Re: Łączenie belek stropowych na wewnętrznej ścianie nośnej.

Post by redek77 » Fri 13 May, 2016

Szerokość oczepu 145mm, więc łapie się na wytyczne. Zastosuję się również co do desek. Dziękuję.
Na marginesie, budowanie z książką jest o wiele łatwiejsze :)