Jaka krokiew na dach plaski.

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
gogamich
Posts: 2
Joined: Sat 29 Jul, 2017

Jaka krokiew na dach plaski.

Post by gogamich » Sat 29 Jul, 2017

Dzien dobry,
Jakiej wysokosci krokiew musze zastosowac na rozpietosci 3 metrow przy dachu 10 stopni ? Mysle o rozstawie co 60 cm. Bedzie to daszek na ktorym bedzie plyta osb3 a na niej dachowka ceramiczna. Zgory dziekuje za odpowiedz


zbiegusek
Posts: 285
Joined: Thu 27 Apr, 2017

Re: Jaka krokiew na dach plaski.

Post by zbiegusek » Sat 29 Jul, 2017

Dachówka ceramiczna przy nachyleniu 10 st? Sprawdź, czy producent pozwala na tak mały spadek. OIDP 10 stopni to dolna granica.

gogamich
Posts: 2
Joined: Sat 29 Jul, 2017

Re: Jaka krokiew na dach plaski.

Post by gogamich » Sun 30 Jul, 2017

Na stronie sklepu dla dachowki ROMANE kat nachylenia to 19% minimum z podkladem pod dachowki. Wiec to jest dokladnie 11stopni.
Podtrzymuje pytanie dodajac ze na 1m2 wchodzi 13 sztuk, wiec jest to masa 44 kilogramow. Dodam ze ma to byc garaz o wymiarach 610x310 z dachem dwuspadkowym w kierunku drzwi i tylu garazu. Z gory dziekuje w oczekiwaniu na odpowiedz.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Jaka krokiew na dach plaski.

Post by Wojciech Nitka » Sun 30 Jul, 2017

Nie pytaj o takie rzeczy na Forum.
Skontaktuj się z projektantem konstruktorem i nich Ci, nawet od ręki, przeliczy.
Do obciążania samą dachówką dochodzą obciążenia i inne, np. obciążenie wiatrem.

Zaufasz mi, czy komu innemu, jak napiszę tu na Forum - "weź krokiew wysokości 12 cm (o szerokość nie pytasz)" i co uwierzysz mi, czy komu innemu ???. A kto weźmie odpowiedzialność w przypadku zawalenia się dachu ???
Od określania przekrojów elementów konstrukcji są projektanci konstruktorzy a nie przypadkowi Forowicze - o ile chcesz spać spokojnie ...

zbiegusek
Posts: 285
Joined: Thu 27 Apr, 2017

Re: Jaka krokiew na dach plaski.

Post by zbiegusek » Sun 30 Jul, 2017

gogamich wrote:Na stronie sklepu dla dachowki ROMANE kat nachylenia to 19% minimum z podkladem pod dachowki. Wiec to jest dokladnie 11stopni.
No. Nawet producent mówi, żeby nie schodzić poniżej 11stopni. A ty chcesz być mądrzejszy i zrobić jeszcze bardziej płaski dach. Byzysensu. :)



Post Reply

Return to “Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych”