chwieje sie konstrukcja dachu

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
TomekG
Posts: 23
Joined: Wed 05 Oct, 2016

chwieje sie konstrukcja dachu

Post by TomekG » Sun 03 Sep, 2017

Witam,
zakończyłem pierwszy etap budowy konstrukcji balonowej stan surowy otwarty. Sciany obite osb 12.
Dom z poddaszem uzytkowym. Szerokość domu 9 mb.
Dach jętkowy dwuspadowy 40 stopni. Krokwie bite co 80 cm.
Dach bez pełnego deskowania.
Przyjechała kolejna ekipa do montażu dachowek ceramicznych i stwierdzili ze dach się za bardzo chwieje na boki.
Nabili łaty pod dachówkę.
Ja dobiłem wiatrownice od spodu by wyeliminować problem.Mimo wszystko nadal już może nie w takim stopniu jak na początku ale jak stanę na dachu jestem w stanie zakołysać konstrukcją.
Pytanie czy zawsze w konstrukcji szkieletowej z dachem jętkowym dach ma prawo w jakimś stopniu pracować na boki przed położeniem dachówki?
Czy jak położę dachówkę to problem zniknie?
Proszę o poradę,Tomek


OldSeb
Posts: 26
Joined: Fri 23 Oct, 2015

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by OldSeb » Mon 04 Sep, 2017

Co to za projekt ? Trochę dziwnie duży rozstaw krokwi. Poza tym pytanie jak krowie i jętki są zmontowane - powinny być porządnie skręcone ze sobą a krowie przymocowane solidnie do murłat. U mnie mam krokwie 5x16 co 60cm przy pełnym deskowaniu a do tego dom ma szerokość 7,5m więc mniej niż u Ciebie. Do tego w kalenicy od spodu podwójne wzmocnienie wzdłużne. Krokwie poskręcane śrubami i dach nawet nie drgnął jeszcze przed deskowaniem.

TomekG
Posts: 23
Joined: Wed 05 Oct, 2016

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by TomekG » Mon 04 Sep, 2017

Projekt czarkowo dws.
Dach został przeprojektowany przez konstruktora bym mógł spokojnie zamontować szersze okna w dachu. Pierwotnie było 60 szer. okien dachowych obecnie otwory pod okna 78. Jętki skręcone śrubami. Krokwie dodatkowo mocowane wkrętami długości 30 cm do murłaty oraz do płatwi dolnej.
Krokwie 8 x 18 cm.

zbiegusek
Posts: 285
Joined: Thu 27 Apr, 2017

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by zbiegusek » Tue 05 Sep, 2017

A są miecze pomiędzy płatwiami a stolcami?

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by Wojciech Nitka » Tue 05 Sep, 2017

Może warto konstrukcję dachu usztywnić taśmami ...

Image

Mirek2014
Posts: 75
Joined: Thu 02 Jan, 2014

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by Mirek2014 » Tue 05 Sep, 2017

W projekcie typowym poddasze jest prostokątem. Parter od strony wejściowej ma wcięcia, ściana parteru nie pokrywa się ze ścianką kolankową, która oparta jest z tej strony na podciągu/płatwi. Mam pytanie jak udało się wykonstruować konstrukcję balonową ?
Pozdrawiam.

TomekG
Posts: 23
Joined: Wed 05 Oct, 2016

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by TomekG » Tue 05 Sep, 2017

Belki stropowe wspierają sie na belce która wspiera sie na słupach.W podcieniu widać
4 słupy.Na tych belkach wspiera sie także konstrukcja dachu

TomekG
Posts: 23
Joined: Wed 05 Oct, 2016

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by TomekG » Tue 05 Sep, 2017

Byłem dzisiaj na dachu .Połowa dachu jest już pokryta dachówką.Mimo dużego obciążenia dachu dachówką nadal odczuwalne jest chwiane dachu.

W odpowiedzi do Zbiegusek:
Mieczy nie ma miedzy płatwiami a stolcami.
Panie Wojktu pogadam z konstruktorem i kierownikiem budowy o tasmach.

TomekG
Posts: 23
Joined: Wed 05 Oct, 2016

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by TomekG » Tue 05 Sep, 2017

w odpowiedzi na zbiegusek.
W moim dachu nie ma mieczy ani stolcy.Dach jętkowy bez kleszczy itp...

Mirek2014
Posts: 75
Joined: Thu 02 Jan, 2014

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by Mirek2014 » Tue 05 Sep, 2017

Proszę wkleić zdjęcie przekroju budynku i rzutu więźby dachowej z projektu lub zdjęcie wykonanej konstrukcji dachu.

roobik66
Posts: 788
Joined: Mon 28 Sep, 2009

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by roobik66 » Thu 07 Sep, 2017

Dach bez pełnego poszycia może być w zasadzie tylko wykonywany w konstrukcji płatwiowej. Tak można i pełno taśm nabić i nawet solidniejszych stężeń i efekt będzie mizerny. Gdyby w projekcie nie było dziadowskich polskich kombinacji , tylko dano po ludzku krokwie jak do kanadyjczyka co max. 60 cm , to można by spokojnie obić płytą OSB 12mm która jest stosunkowo tania i tylko 3 zł/m2 droższa od dobrej gatunkowo foli dachowej. Tutaj wrzucam przykład dachu jętkowego nawet ponad 9 m ( gdzie w PL przyjmuje się że jętkowy to się robi do 9m). Rzecz jasna dach w tym przykładzie jest zrobiony zgodnie z zasadami i z pełnym poszyciem. Chociaż sam jestem zaskoczony skromnością przekroju krokwi, ale jak materiał certyfikowany to tabele to dopuszczają.

roobik66
Posts: 788
Joined: Mon 28 Sep, 2009

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by roobik66 » Thu 07 Sep, 2017

Tutaj podaję załącznik bo tam nie było gdzie wrzucić.
Attachments
Dach jętkowy 9.8 m , foto.JPG
Dach jętkowy 9.8m rozp., , Canada -Alberta.JPG

Zen
Posts: 6
Joined: Mon 07 Aug, 2017

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by Zen » Sat 23 Sep, 2017

Może i ja dodam pięć groszy.
1. krokwie nie wyglądają na 8x18.
2. Jętka długości 4-5m??? Kto tak projektuje??? Może, w ostateczności jak by ją podwiesić ale... to też kiepsko.
3. Kąt dachu to też chyba nie 40st?? raczej 30st
4. Inwestor pisze że pół dachu poryte to jak te taśmy montować ??? od spodu krokwi??? przecież to nie będzie działać.
5. Wątpliwości budzi też kalenica.
6. Ogólnie dach wygląda strasznie rachitycznie. Trudno uwierzyć że jest to konstrukcja pod dachówkę. Taki mały kąt a przez to obciążenie ze śniegu + ciężar dachówki??? Możliwe że do obliczeń wytrzymałościowych przyjęto drewno klasy ?? zgaduję "C1000" co często się zdarza. Przyjmuje jeden czy drugi artysta konstruktor klasę z kosmosu i wychodzą obliczenia.
7. W mojej ocenie wiatrownice z desek z pewnością pomogą ale trzeba je odpowiednio zamontować. Można w ostateczności krzyżowo.
NAJWIĘKSZY JEDNAK PROBLEM TO GABARYT KROKWI I KALENICA.
Pozdrawiam

roobik66
Posts: 788
Joined: Mon 28 Sep, 2009

Re: chwieje sie konstrukcja dachu

Post by roobik66 » Sat 23 Sep, 2017

Na tej fotce dachu co dekarze nie chcą robić to nie ma dachu jętkowego tylko jakieś wiązary. W Polsce te wytwórnie wiązarów starają roliczyć je jak najrzadziej żeby klient się zdecydował. 80 cm to nie jest wcale rzadko na to co proponują wytwórnie w Polsce. Prawdę mówiąc pod blachodachówkę może być i 120 cm . Ale powiedzmy sobie szczerze jaką odporność na wiatr ma taka wątła wtedy konstrukcja plus blaszany żagiel na wierzchu. A co do sztywności więzby to należy pamiętać że ściana w lekkim szkielecie nie ma sztywności podłużnej jak mur z wieńcem czy ciężki szkielet z długimi ciągłymi oczepami o dużych przekrojach. Sztywność kontrukcjji w lekkim szkielecie przed wypełnieniem ścianami działowymi i obkręceniem ich płytami GK występuje tylko w narożnikach nawet jak cała ściana jest obita OSB. A pamiętajmy że jest wiele projektów na dach tylko z wiązarów, bez wewn. ściany nośnej, z minimalną ilością działówek. Cała tajemnica sztywności konstrukcji dachu kanadyjczyka bez dachu płatwiowego (bo są też takie sposoby z purlinami czyli płatwiami) tkwi wtym że obijając dach płytami przenosimy sztywność konstrukcji od narożników na całą długość ścian.



Post Reply

Return to “Wymagania techniczno-montażowe domów szkieletowych”