"Fachowcy" buduja dom mojemu znajomemu i robiac dach, nie daja przestrzeni pomiedzy ociepleniem a plyta osb. Mowia ze wiatrowka ktora jest pod kontrlatami a na plycie, jest odpowiednio nie przepuszczajaca wody ale przepuszcza powietrze. Podobno firma produkujaca ta wiatrowke zaleca takie kladzenie bez przeswitu pod plyta osb.
Czy zeczywiscie nie musi byc kanalow wentylacyjnych pomiedzy plyta a wata szkklana na poddaszu uzytkowym?
Drugie pytanie dotyczy foli izolacyjnej. Na wielu zdjeciach domow w szkielecie ale nie zawsze, widac ze przy sciankach dzialowych lub przy stropie sa rozlozone folie izolacyjne, kiedy i gdzie powinny byc takowe folie polozone?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Przeplyw powietrza w dachu.
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Przeplyw powietrza w dachu.
Przy poszyciu dachu z deskowania lub płyty OSB (OSB/3) MUSI BYĆ szczelina wentylacyjna pomiędzy poszyciem a izolacją cieplną, z nawiewem w okapie dachu i wywiewem w kalenicy.ravel wrote:Czy zeczywiscie nie musi byc kanalow wentylacyjnych pomiedzy plyta a wata szkklana na poddaszu uzytkowym?
Drugie pytanie dotyczy foli izolacyjnej. Na wielu zdjeciach domow w szkielecie ale nie zawsze, widac ze przy sciankach dzialowych lub przy stropie sa rozlozone folie izolacyjne, kiedy i gdzie powinny byc takowe folie polozone?
Folię paroizolacyjną układa się TYLKO I WYŁĄCZNIE na przegrodach zewnętrznych; nie zakłada się folii na przegrodach wewnętrznych - ściankach działowych czy stropach międzykondygnacyjnych.