Proszę o radę

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
norkok
Posts: 8
Joined: Tue 09 Jan, 2018

Proszę o radę

Post by norkok » Tue 09 Jan, 2018

Budynek 5,8 m x 5,8 m
Ściany zewnętrzne z desek 4 cm x 20 cm ustawione co 40 cm.
Strop 3 deski 4 cm x 30 cm, poprzecznie deski 4 cm x 20 cm w odstępach co 40 cm
To parter budynku
Piętro z dachem płaskim, kopia stropu, cztery pokoje z ściankami działowymi z desek 4 cm x 10 cm
czy to będzie OK
Attachments
1 wymiary wymiary budynku.jpg
3. strop łączenie.jpg
2. strop łączenie.jpg
1. strop.jpg


Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Re: Proszę o radę

Post by Wojciech Nitka » Tue 09 Jan, 2018

Jedno pytanie - jak powiesisz belki stropowe pod oczep ściany zewnętrznej ???
Według wszelkich wymagań to belki stropowe powinny opierać się na oczepie !!!

sgt_raffie
Posts: 44
Joined: Mon 06 Mar, 2017

Re: Proszę o radę

Post by sgt_raffie » Tue 09 Jan, 2018

1. Belki sufitu na oczep a nie pod.
2.Belki sufitu też powinny być co 40 cm OC.
3. Oczepy w rogach maja zachodzic na siebie.
4. Nie piszesz o wysokości budynku ale zastanowił bym się nad metodą balonową.

norkok
Posts: 8
Joined: Tue 09 Jan, 2018

Re: Proszę o radę

Post by norkok » Wed 10 Jan, 2018

Przepraszam nie dałem wszystkich zdjęć
Attachments
strop końcowy 1.jpg
strop końcowy.jpg

norkok
Posts: 8
Joined: Tue 09 Jan, 2018

Re: Proszę o radę

Post by norkok » Wed 10 Jan, 2018

Te trzy belki to takie wzmocnienie, belki stropowe leżą na oczepie.
Oczepy w rogach zachodzą na siebie.
Budynek ma mieć dwa piętra po 2,5m wysokości.

norkok
Posts: 8
Joined: Tue 09 Jan, 2018

Re: Proszę o radę

Post by norkok » Wed 10 Jan, 2018

Co do konstrukcji balonowej, nie dam rady, nie mam funduszy na wszystko, więc będę budował etapami.

norkok
Posts: 8
Joined: Tue 09 Jan, 2018

Re: Proszę o radę

Post by norkok » Wed 10 Jan, 2018

Wejście na piętro
Attachments
otwór na schody.jpg

norkok
Posts: 8
Joined: Tue 09 Jan, 2018

Re: Proszę o radę

Post by norkok » Wed 10 Jan, 2018

W efekcie końcowym, wzmocnienie stropu 3 deski 6 cm x 30 cm, poprzecznie deski 4 cm x 20 cm w odstępach co 40 cm

zbiegusek
Posts: 285
Joined: Thu 27 Apr, 2017

Re: Proszę o radę

Post by zbiegusek » Wed 10 Jan, 2018

Czyli takie podciągi pod stężeniami (przewiązkami) planujesz? No dobrze... A nie planujesz żadnej ściany działowej na parterze? To ma być jedno pomieszczenie?

norkok
Posts: 8
Joined: Tue 09 Jan, 2018

Re: Proszę o radę

Post by norkok » Wed 10 Jan, 2018

Na dole będzie tylko łazienka o wymiarach 2,3 m x 1,5 m

zbiegusek
Posts: 285
Joined: Thu 27 Apr, 2017

Re: Proszę o radę

Post by zbiegusek » Thu 11 Jan, 2018

Nie musisz wysyłać mi PW z tą samą odpowiedzią, co na publiku. :)

norkok
Posts: 8
Joined: Tue 09 Jan, 2018

Re: Proszę o radę

Post by norkok » Thu 11 Jan, 2018

OK

Mirek2014
Posts: 75
Joined: Thu 02 Jan, 2014

Re: Proszę o radę

Post by Mirek2014 » Thu 11 Jan, 2018

Jeżeli ktoś ma potwierdzić, że prawidłowo zostały dobrane przekroje belek stropowych i podciągów (tak nazywają się te 3 belki podpierające o przekroju 6x30 cm) to trzeba dać mu szansę i przekazać podstawowe informacje n.t. budowy tej przegrody (opisać wszystkie jej warstwy wraz z podaniem grubości, żeby mógł zebrać obciążenia), a także zamieścić płaskie rzuty parteru i poddasza wraz z podstawowymi wymiarami.
Bez znajomości budowy stropu nad parterem podpowiem, że chociaż zastosowano aż 3 podciągi na szerokości 5,80 m to i tak ich przekrój jest niedostateczny i nie są w stanie przenieść normowych obciążeń użytkowych. Poza tym zdobycie certyfikowanego drewna o przekroju 6x30 cm byłoby bardzo trudne. Np. Drewno KVH jest produkowane do wysokości 28 cm. Chyba, że coś się zmieniło.
Poza tym zachęcam do dużej ostrożności w przyjmowaniu rad n.t. projektu konstrukcji, a szczególnie nośności poszczególnych elementów, z for internetowych. Warto wydać, w tym przypadku pewnie, kilkaset złotych na konstruktora żeby "ustawił" konstrukcję, dobrał przekroje i wziął za to odpowiedzialność. Tym bardziej, że przeliczenia wymagają także np. nadproża i ilość słupków potrzebna do ich podparcia, szczególnie wówczas gdy opierają się na nich podciągi.
Pozdrawiam

zbiegusek
Posts: 285
Joined: Thu 27 Apr, 2017

Re: Proszę o radę

Post by zbiegusek » Thu 11 Jan, 2018

I tutaj poprę Mirka w całej rozciągłości (tego stropu). :) Podciągi będą niezbędne. Najprawdopodobniej z klejonki, a może stalowe. A i tak płyta stropu o takich wymiarach, niczym nie podparta - nawet jeżeli spałniać będzie warunki wytrzymałościowe oraz (trudniejszy chyba) warunek na strzałkę ugięcia, będzie nieprzyjemna w użytkowaniu - taka membrana na bębnie. :)

sgt_raffie
Posts: 44
Joined: Mon 06 Mar, 2017

Re: Proszę o radę

Post by sgt_raffie » Fri 12 Jan, 2018

Sory za opoznienie..Ale jak pisali Ci koledzy wczesniej - to trzeba policzyc. Z bardzo pobieznego sprawdzania wynika mi ze trzeba bedzie to jakos podeprzec. Ale ja nie jestem konstruktorem wiec nie powiem Ci jak. Zreszta, powtarzam inormacje od Mirka i Zbieguska..wiec tyle :)..



Post Reply