gdzies przeczytalem ze na sciany zewnetrzne powinno sie stosowac bale grubosci ponad 50 cm. wtedy nie potrzeba dawac zadnej warstwy dodatkowej z welny.
to jak to jest z balami 20 cm czy 24 cm bez dodatkowej welny? co na to firmy budujace z takich bali?

Posted: Sat 06 Oct, 2012
by Wojciech Nitka
Grubość bala na ściany zewnętrzne, zgodnie w polskimi wymaganiami powinna wynosić ok. 58 cm. Tak jest. I to jest chore.
Jak wiadomo współczynnik przewodności cieplnej λ dla sosny czy świerka w poprzek włókien wynosi 0,16 W/mK. By przy takim współczynniku λ uzyskać współczynnik przenikania ciepła U poniżej 0,3 W/m²K średnia grubość ściany powinna wynosić min. 51 cm, co w przeliczeniu na bale daje bale o średnicy 58 cm.
Mogą być minimalne różnice, wynikające z szerokości podcięcia bala - im szersze tym cieńszy bal i na odwrót. Ale są to różnice minimalne w grubości bala - ok. 2 cm w jedną lub drugą stronę.

Niestety takie mamy przepisy.