Witam.
Dziękuje z góry za pomoc.
Strop drewniany między parterem a 1 piętrem z belek 18 x 25 . na dole będzie kuchnia
- od góry na belki nabite płyty OSB
Moje pytanie:
- czy mogę dać wełnę pod płyty OSB ( 15 cm grubości ) między belki i delikatnie dobić ją do płyt OSB ?
- pod wełną pustka około 10 cm ( dolna część belek stropowych )
- pod belkami folia paroizolacyjna
- pod folią stelaż pod płyty k-g
- do stelażu płyty k-g
Czy to jest prawidłowe rozwiązanie ?
Dziękuje
Strop na belkach drewnianych / izolacja
-
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Strop na belkach drewnianych / izolacja
Kto wyliczył taki przekrój belek - 18 x 25 cm ??? Jaki rozstaw belek ???
Co znaczy "delikatnie dobić do płyt OSB" ??? Pamiętaj, każde nadmierne ściśnięcie wełny pogarsza jej właściwości.
W przegrodach wewnętrznych, w tym stropach międzykondygnacyjnych, nie stosuje się folii paroizolacyjnej !!!
Co znaczy "delikatnie dobić do płyt OSB" ??? Pamiętaj, każde nadmierne ściśnięcie wełny pogarsza jej właściwości.
W przegrodach wewnętrznych, w tym stropach międzykondygnacyjnych, nie stosuje się folii paroizolacyjnej !!!
Re: Strop na belkach drewnianych / izolacja
Witam. te belki mają około 60 lat ? ( są zdrowe ) , szerokość od 16 do 18 , grubość max 30 cm, belki ustawione max co 1 m od siebie.
- " delikatnie dobić do płyt " - docisnąć z umiarem, tak aby nie zgniatać wełny, od spodu zabezpieczyć sznurkiem
- sufit z płyty k- g będzie około 15 cm pod pod spodem belki ( a wełna do połowy belki od góry )
- to strop nad kuchnią, więc będzie ciepło, dużo pary. Jak więc zabezpieczyć wełnę ?
- wełnę chcę dać w celu wygłuszenia / żeby ciepło nie uciekało przez podłogę
- od góry na płycie OSB będą panele
Dziękuje.
- " delikatnie dobić do płyt " - docisnąć z umiarem, tak aby nie zgniatać wełny, od spodu zabezpieczyć sznurkiem
- sufit z płyty k- g będzie około 15 cm pod pod spodem belki ( a wełna do połowy belki od góry )
- to strop nad kuchnią, więc będzie ciepło, dużo pary. Jak więc zabezpieczyć wełnę ?
- wełnę chcę dać w celu wygłuszenia / żeby ciepło nie uciekało przez podłogę
- od góry na płycie OSB będą panele
Dziękuje.
Re: Strop na belkach drewnianych / izolacja
Czyli nad tą kuchnią jest normalne użytkowe (i ogrzewane) pomieszczenie?
Re: Strop na belkach drewnianych / izolacja
Witam. Tak nad kuchnią będzie pokój, ogrzewany.