Witam, w jaki sposób prawidłowo zamontować wiatroizolację i paroizolację na poddaszu użytkowym przy wiązarowej konstrukcji dachu? Ściana kolankowa utworzona jest z elementu wiązara, nie opiera się na podwalinie. Czy rozwiązanie takie jak na rysunku będzie prawidłowe? Wiatroizolacja połączona z membraną dachową a od wewnątrz paroizolacja poprowadzona po dachu, części stropu i przechodząca na ściany parteru.
Dach wykonany będzie w następującym układzie: na krokwiach poszycie z płyt MFP, membrana, łaty i kontrłaty, pokrycie z blachy z posypką bitumiczną. Ocieplenie z wełny pomiędzy krokwiami założone ze szczeliną od strony płyty MFP.
Konstrukcja wiązarowa dachu a wiatro i paroizolacja
Re: Konstrukcja wiązarowa dachu a wiatro i paroizolacja
Nie za bardzo widac w tym rozwiązaniu miejsca na niezwykle ważne wloty wentylacyjne dachu. Teoretycznie pod względem izolacji nic tu żle nie wygląda ale wloty wentylacyjne by wypadły za rynną w desce czołowej, gdzie po pierwsze wymagają kratek z ochroną przed zalewaniem wodą , a po drugie wentylacja będzie blokowana przez rynny. No pod blachę pierwszej łaty nie można chyba zastąpić grzebieniem z kratkami bo blacha wymaga solidnego zakręcenia do łat, do grzebienia się nie zakręci. Tak mi się wydaje. Zwykle najlepiej wlot wentylacji robić pos spodem okapu. Po co tu wycieplać takie trójkąciki za wiązarową ścianką kolankową . Nie prościej poprowadzić izolację jak idzie ściana. Po za tym bez względu na to jak szczelne jest pokrycie dachu to zawsze jest ryzyko kondensacji wilgoci pod pokryciem zwłaszcza metalowym. A najbardziej narażone na zawilgocenie przez takie kondensacje są kapy. Lepiej jak w nicj buszuje wiatr.
Re: Konstrukcja wiązarowa dachu a wiatro i paroizolacja
Myślałam, że już nikt nic nie napisze
Właśnie ze względu na wentylację dachu, z którą nie bardzo potrafiliśmy sobie w jakiś prosty sposób poradzić zmieniliśmy w międzyczasie koncepcję. Ocieplenie pójdzie po ściance kolankowej, dach będzie w układzie: membrana na krokwie, łaty i kontrłaty, płyta MFP i na to gont bitumiczny. Dla dachu wloty pod okapem i wentylacja kalenicowa. Witroizolację i paroizolację trzeba będzie wycinać przy wiązarach i oklejać taśmą ale to i tak chyba najprostsze rozwiązanie.
Właśnie ze względu na wentylację dachu, z którą nie bardzo potrafiliśmy sobie w jakiś prosty sposób poradzić zmieniliśmy w międzyczasie koncepcję. Ocieplenie pójdzie po ściance kolankowej, dach będzie w układzie: membrana na krokwie, łaty i kontrłaty, płyta MFP i na to gont bitumiczny. Dla dachu wloty pod okapem i wentylacja kalenicowa. Witroizolację i paroizolację trzeba będzie wycinać przy wiązarach i oklejać taśmą ale to i tak chyba najprostsze rozwiązanie.
Re: Konstrukcja wiązarowa dachu a wiatro i paroizolacja
Co do płyty MFP na poszycie dachu to polecam od razu wraz z montażem poszycia pasami zakładać papę . Nie chcę tu dyskredytować płyty MFP ale na te przykład OSB jest jak sama nazwa mówi warstwowa i ma układ sklejki co czyni ją odporną na jakieś deformacje. A płyty wiórowe nawet wodoodporne ale nie o kierunkowanych włóknach jak na ten przykład zostaną zlane całodzienym deszczem a na drugi dzień dostaną dla odmiany ostrego słońca to się roi kaszana czyli trwałe deformacje.
-
- Posts: 3841
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Re: Konstrukcja wiązarowa dachu a wiatro i paroizolacja
Poczytaj - http://budujzdrewna.pl/technologia/kons ... a-kolanowa
Będziesz miał pytania - pytaj dalej ...