Czy można zastosowac zamiast OSB specjalny gips tzw.GU

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
Post Reply
Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Czy można zastosowac zamiast OSB specjalny gips tzw.GU

Post by Marcin L » Sat 26 Mar, 2005

Mam pytanie odnosnie płyt gipsowych stosowanych powszechnie w Norwegii zamiast płyt OSB - (dotyczy poszycia ścian)czy to sprawdza sie w Polsce i czy ktoś to u nas stosował . . I taka ciekawostka pracuje od roku jako cieśla w skandynawii i co mnie zdziwiło najbardziej to to że nie stosuja tam zastrzałów w konstrukcji ścian tylko wyżej wspomniane płyty poszycia z gipsu. prosze o komentaz :?:


Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Mon 28 Mar, 2005

U nas też wiele firm stosuje płyty gipsowe na poszycie ścian zewnętrznych zamiast wilgociouodpornionej płyty wiórowej. Nie jest to jednak zwykła płyta gipsowo-kartonowa a plyta gipsowo-włóknowa Fermacell, która jest całkowicie odporna na wilgoc i wodę.
Więcej informacji na temat tej płyty znajdziesz na - http://www.fermacell.pl

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Tue 29 Mar, 2005

dziekuje za odpowiedz na moje pytani jeżelizastosuje te płyty jako poszycie ścian to czy( uwzgledniajac oczywiści szczelinę wentylacyjna miedzy płytą falmacell pozostałymi elementami konstrukcji ) można nałożyc na nie tynk cinkowarstwowy jako ostateczne wykończenie ścian zewnętrznych. Proszę o komentaz

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Tue 29 Mar, 2005

W tym zakresie - kładzenia tynku cieńkowarstwowego na płyty Fermacell - nie chciałbym się się wypowiadać. Proponuje kontakt z doradcą technicznym Fermacell'a - p. Andrzejem Szklarskim. Kontakt na stronie www.
Ze swej strony nie ryzykowałbym takiego rozwiązania, a to ze względu na pracę drewnianych elementów konstrukcji budynku i mogące występować zwichrowania czy pęknięcia płyt.
Optymalnym rozwiązaniem może być klejenie styropianu do płyt Feramacell i na nim wykonanie tynku, z zachowaniem wszelkich wymaganych czynności w tym zakresie.

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Wed 30 Mar, 2005

Ok. Ja generalnie stosuje takie rozwiązanie szkielet -OSB12-wiatro izolacja-listwy dylatacyjne 2.5x5cm i przykręcam styropian w arkuszach 1mx3m brzegi styropianu sa frezowane potem tynk cieńkowarstwowy.
Ale szukam metody która mogła by zmniejszyć koszty a jednoczesnie była by poprawna technologicznie .Może jakieś propozycje.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Wed 30 Mar, 2005

Marcin,
nie próbuj za duzo kombinować. To może przynieść tylko złe skutki.
Jak pieczesz chleb musisz dać odpowiednią ilość składników by ten chleb, dobry chleb, otrzymać. Każda zmiana proporcji jakiegokolwiek składnika może Ci przynieść tylko ZAKALEC.
Pozdrawiam

Marcin L
Posts: 1364
Joined: Sat 26 Mar, 2005
Location: z Polski

Post by Marcin L » Wed 30 Mar, 2005

to fakt ze ponizej pewnych kosztow sie nie da zejsc ale trzeba coś robić zeby je zmniejszyc .wiec jakie rozwiązanie pan proponuje

PrzemysławB
Posts: 20
Joined: Wed 23 Feb, 2005
Location: Ustrzyki Dolne

dlaczego nie??

Post by PrzemysławB » Thu 31 Mar, 2005

dlaczego nie poleca się zamiast płyty osb zastosować deski 20mm, jest tańsza i "drewniana",
większość projektów pracowni "MTL styl" domów szkieletowych stosuje takie rozwiązanie, zauważyłem że jest to norma jeśli elewacja jest też z drewna.
w czym lepsza jest osb??
pozdrawiam i dziękuję - Przemek B.

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Fri 01 Apr, 2005

Po pierwsze,
między deskami są liczne szpary, które mogą wpływać na silne przewietrzanie izolacji cieplnej, a tym samym wychładzanie budynku,
Po drugie,
w deskach mogą znajdować się zarodniki grzybów czy larwy owadów, które w przyszłości mogą zagrozić konstrukcji budynku. Usunąć je może jedynie suszenie komorowe w temeraturze ok. 60 stopni C. A wątpię by ktoś takie deski stosował.

mimi31
Posts: 26
Joined: Tue 17 May, 2005
Location: Ruda Śląska

Post by mimi31 » Thu 02 Mar, 2006

Mam pytanie również związane z ociepleniem na płycie farmacell. Zakładam, że na taką ścianę również daje się wiatroizolację. Potem u mnie będzie styropian ryflowany 5cm, siatka na kleju i tynk. Jak w tym wypadku mocuje się styropian do farmacella ? Czy samo kołkowanie będzie na tyle wystaczające, żeby obciążony tynkiem styropian nie"zjechał" ze ściany? A jeśli wystarczy, to jak gęsto powinny być kołki?

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Thu 02 Mar, 2006

Jeżeli na poszycie zewnętrzne ścian dajesz płytę Fermacell - styropian możesz klieć bezpośrednio do Fermacell'a.
Fermacell jest w 100% odporny na działanie wilgoci, nie ma zatem potrzeby stosowania folii wiatroizolacyjnej cz też pustki wentylacyjnej. Zaoszczędziłeś kupę kasy, co?

mimi31
Posts: 26
Joined: Tue 17 May, 2005
Location: Ruda Śląska

Post by mimi31 » Mon 06 Mar, 2006

Dzięki za odpowiedź. Nie wiem czy zaoszczędziłem, bo jeśli tu trochę grosza zostało, to oskubali mnie pewnie na czym innym. Niby cena 1800 za metr2 pod klucz, ale potem się okazało że okna dachowe w to nie wchodzą, nie wchodzą też kafelki i panele.W związku z tym zrezygnowałem też z ocieplenia zewn, które zrobię sam. Jeszcze jedno pytanie drogi Wojciechu: czy w tym wypadku też stosuje się styropian ryflowany, i czy kołki są typowe jak do ścian murowanych, czy jakieś inne. Z góry dzięki za odpowiedź

Wojciech Nitka
Posts: 3841
Joined: Thu 19 Aug, 2004
Location: Gdańsk
Contact:

Post by Wojciech Nitka » Mon 06 Mar, 2006

Jeżeli będziesz mocował styropian do płyty Fermacell na klej - nie ma potrzeby stosowania styropianu ryflowanego. Kleisz poprostu zwykły styropian. Nie mniej, przed kładzeniem styropianu, miejsca styku ościeżnic ze ścianą (tam gdzie jest pianka poliuretanoawa) zabezpiecz dodatkowo taśmą dekarską.

mimi31
Posts: 26
Joined: Tue 17 May, 2005
Location: Ruda Śląska

Post by mimi31 » Mon 06 Mar, 2006

Bardzo dziękuję. A co z kołkowaniem? Czy stosować ? Jakieś specjalne kołki?

Victor
Posts: 5
Joined: Sat 29 Apr, 2006
Location: norwegii

Post by Victor » Sat 29 Apr, 2006

Wojciech Nitka wrote:Marcin,
nie próbuj za duzo kombinować. To może przynieść tylko złe skutki.
Jak pieczesz chleb musisz dać odpowiednią ilość składników by ten chleb, dobry chleb, otrzymać. Każda zmiana proporcji jakiegokolwiek składnika może Ci przynieść tylko ZAKALEC.
W norwegii uzywamy tz. asfaltplate (produkowane przez firma Undoline) ona kosztuje tutaj 24 kroner za m2 (12 zl za m2)

czarek63
Posts: 390
Joined: Thu 03 Mar, 2005
Location: Polska

Post by czarek63 » Sat 29 Apr, 2006

Witam
Victor może przybliżysz forumowiczom co to jest to asfaltplate i gdzie ma zastosowanie ??
W Norwegii stosuje się chyba nie tylko asfaltplate produkcji Onduline :?: a co sądzisz o firmie Hunton :?:
pozdrawiam

boka
Posts: 12
Joined: Fri 08 Dec, 2006

Post by boka » Mon 04 Jun, 2007

Witam
Który wariant jest lepszy ze względów cieplnych i akustycznych?
» płyta K-G, paraizolacja, wełna 14cm, farmacel 12,5, styropian 10cm, siatka, tynk
czy
» K-G, paraizolacja, wełna 14cm, osb 12, wiatroizolacja, styropian ryflowany 10cm z przewietrzaniem (lub styropian zwykły10cm + ruszt, pustka), siatka, tynk

Głównie chodzi o tę pustkę przy stosowaniu styropianu na płycie osb, czy nie bedzie powodowała przy okazji przewietrzania ochładzania izolacji? Oraz porównanie płyty osb i fermacel l -akustyka i ciepło a także co ze sztywnością konstrukcji w obu przypadkach?

pozdrawiam

MacBurta7
Posts: 8
Joined: Sun 14 Jan, 2007
Location: Żyrardów

Post by MacBurta7 » Thu 02 Aug, 2007

Czytając o właściwościach płyt Fermacell pomyślałem o zastosowaniu ich jako płyty elewacyjne.
Układ warstw w ścianie od wewnątrz wyglądał by tak. Plyta gipsowa, paroizolacja, ruszt z wełną 5 cm, szkielet z wypełnieniem, płyta Fermacell. Łączenia płyt uszczelnione masą szpachlową Fermacell,
całość pomalowana farbą elewacyjną. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

meno22
Posts: 1
Joined: Sun 19 Apr, 2009

jaki klej do styropianu

Post by meno22 » Sun 19 Apr, 2009

witam forumowiczow mam pytanie do pana wojtka czy na plyte osb moge kleic styropian zwyklym klejem do styropianu czy jest jakis specjalny scianka wyglada tak od wewnatrz plyta karton/gips folia paroizolacyjna welna konstrukcja folja paropszepuszczalna plyta osb budynek ma wysokosc 5m czy musze rowniez zastosowac kolki montarzowe do styropianu i czy mozna kleic bezposrednio na osb z gory dziekuje

Grzybu1
Posts: 1
Joined: Sun 28 Dec, 2014

Re: Czy można zastosowac zamiast OSB specjalny gips tzw.GU

Post by Grzybu1 » Sun 28 Dec, 2014

Witam przyłączam się do pytania meno22 bo nie jestem pewny jak mam postępować w tej kwestii

gwiazdeczka
Posts: 1
Joined: Fri 16 Jan, 2015

Re: Czy można zastosowac zamiast OSB specjalny gips tzw.GU

Post by gwiazdeczka » Fri 16 Jan, 2015

Też mam podobny problem. Czy ktoś jest w stanie pomóc, coś ktoś może wie?

shea123
Posts: 3
Joined: Sun 18 Jan, 2015

Re: Czy można zastosowac zamiast OSB specjalny gips tzw.GU

Post by shea123 » Wed 21 Jan, 2015

Dobrze, że odkopaliście ten temat. Również mam taki problem i przyłączam się do pytania meno22

toja
Posts: 451
Joined: Sun 04 Mar, 2012

Re: jaki klej do styropianu

Post by toja » Wed 21 Jan, 2015

meno22 wrote:... czy na plyte osb moge kleic styropian zwyklym klejem do styropianu czy jest jakis specjalny ...
Nie można, w aprobacie stosowania kleju musi być określone podłoże.

WPR
Posts: 5
Joined: Wed 10 Oct, 2018

Re:

Post by WPR » Wed 10 Oct, 2018

Wojciech Nitka wrote:Jeżeli na poszycie zewnętrzne ścian dajesz płytę Fermacell - styropian możesz klieć bezpośrednio do Fermacell'a.
Fermacell jest w 100% odporny na działanie wilgoci, nie ma zatem potrzeby stosowania folii wiatroizolacyjnej cz też pustki wentylacyjnej. Zaoszczędziłeś kupę kasy, co?
Witam, a co jeżeli fermacell jest od WEWNĄTRZ, a na zewnątrz jest płyta OSB3? Czy to też wyklucza konieczność stosowania pustki wentylacyjnej?

archikonst
Posts: 7
Joined: Sun 13 Jan, 2019

Re:

Post by archikonst » Sun 13 Jan, 2019

MacBurta7 wrote:
Thu 02 Aug, 2007
Czytając o właściwościach płyt Fermacell pomyślałem o zastosowaniu ich jako płyty elewacyjne.
Układ warstw w ścianie od wewnątrz wyglądał by tak. Plyta gipsowa, paroizolacja, ruszt z wełną 5 cm, szkielet z wypełnieniem, płyta Fermacell. Łączenia płyt uszczelnione masą szpachlową Fermacell,
całość pomalowana farbą elewacyjną. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
Jak najbardziej, ale musi to być właściwy Fermacell. Fermacell co cała gama płyt służących do różnych celów. Proszę zobaczyć na stronę internetową producenta.
Na zewnątrz może być stosowana tylko płyta Fermacell Powerpanel HC i nie jest to płyta gipsowa, tylko cementowa. Może być otynkowana tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Na przykładzie filmu demonstracyjnego gdzie najpier połozono zamiast OSB, zbrojony fermacel gipsowy, a nad szczeliną wentylacyjną Powerpanel HC. https://www.youtube.com/watch?v=yhT5QTUH83Y

Alternatywne produkty jakie znam to Knauf Aquapanel i Cementex. Przykład https://www.youtube.com/watch?v=dGC_0xqHplU
lub https://youtu.be/pZw5Sn4Kmkk?t=297
Wszystkie kosztują około 90 zł m2. Łączenia muszą być systemową elastyczną masą szpachlową aby zapewnić kompensację ruchową.

Popularny styropian ryflowany, to rozwiązanie tańsze i połowiczne tzn uwzględniający kompromis cena/jakość, w stosunku do prawdziwej elewacji wentylowanej.



Post Reply