Konstrukcja balonowa - pytanie o szczegół

Techniczne aspekty budowy domów szkieletowych
woomaa
Posty: 114
Rejestracja: pt 18 maja, 2012

Konstrukcja balonowa - pytanie o szczegół

Post autor: woomaa » czw 27 lut, 2014

W projekcie mam belki stropu nad parterem w konstrukcji balonowej łączone do belki wciętej w słupki przy pomocy łączników stalowych. Jednak zabawa łącznikami to dość drogi sport. Wolałbym to zrobić wg starej szkoły: belki stropowe oparte na tym wciętym wsporniku. Trudno w sieci znaleźć coś na temat tego co mam u siebie. Czy takie rozwiązanie jest poprawne:

Obrazek


Wojciech Nitka
Posty: 3814
Rejestracja: czw 19 sie, 2004
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Post autor: Wojciech Nitka » czw 27 lut, 2014

Całkiem prawidłowe rozwiązanie, a belki stropowe przybij do słupków.
Pamiętaj o zastawkach ogniowych w ścianach - na wysokóści stropu.
A tak będziesz musiał założyć folię paroizolacyjną:

Obrazek

woomaa
Posty: 114
Rejestracja: pt 18 maja, 2012

Post autor: woomaa » pt 28 lut, 2014

Dziękuje za potwierdzenie moich przemyśleń. Oczywiście belki będą przybite do słupków, folia też tak j/w, ale to dlatego że książkę "Szkieletowy..." i parę innych znam prawie na pamięć ;)

woomaa
Posty: 114
Rejestracja: pt 18 maja, 2012

Post autor: woomaa » pt 28 lut, 2014

Kolejne pytanie: drzwi w ścianie balonowej. Czy dobrze myślę:

Obrazek

Niestety w projekcie nie mam tej sciany rozrysowanej. Ale może to i dobrze, więcej się nauczę.